sanlihu
吉圓
級別: 論壇先鋒
|
公司大修時,有一車間的B相電纜損壞。該電纜是地埋,領導定再從橋架放一根線。 損壞的S400,90米, 新放的S500,138米。(考慮到線要加長) 現在280KW電機開起來,三相電流680A,466A,570A。 這安全嗎? 求高人指點!! 急急急!!!! 沒掛其它大點的單相兩相負載 電機以前都運行正常呀。 S500,流過電流小 老電纜直埋地下運行溫度可能低些 [ 此帖被sanlihu在2013-04-17 07:15重新編輯 ] |
|
---|---|---|
|
sanlihu
吉圓
級別: 論壇先鋒
|
沒掛其它大點的單相兩相負載 電機以前都運行正常呀。 S500,流過電流小 |
|
---|---|---|
|