最近接到一個脫硫電器項目,里面有4臺45KW的電動機和1臺75KW的電機。

這5臺電機按照老板的要求必須要采用空開,接觸器,熱繼電器組合的直接啟動控制方式。

所有設備裝機功率額定電流大約1100A。

請問:(1) 如果只在電源進線處配一只1250A的DW17,而不用電容補償柜(轉包工程,元器件由上一級承包商指定,多做電容柜增加成本老板不干)。如果以上5臺大功率電機同事啟動,對電網有什么影響?


      (2)75KW電動機配200A的塑殼斷路器,這么大功率啟動電流是額定電流的6~7倍,75KW電機的額定電流是150A,直接啟動時瞬時電流有可能達到1000A以上,這只是一臺的瞬間啟動電流。如果還有2臺45KW的也同時啟動,3臺總的瞬時啟動電流有可能達到1300A.
              
                      請問75KW,和2臺45KW電機同事啟動時,200A的塑殼斷路器會跳閘嗎?總進線斷路器DW17會跳閘不?
782281242
782281242
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 224 個
工控威望: 373 點
下載積分: 10623 分
在線時間: 349(小時)
注冊時間: 2013-03-25
最后登錄: 2024-12-26
查看782281242的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-04-12 07:11
星三角,軟啟動器

主站蜘蛛池模板: 四虎最新网址在线观看 | 67id人成观看免费 | 国产一区二区三区久久小说 | 猛操美女 | 久久成人亚洲 | 精品操| 欧美╳bbbb | 美女扒下内裤让男人桶的图片 | av91在线 | 国产精品免费aⅴ片在线观看 | 2020韩国r级理论片在线观看 | 四虎影院最新网址 | 69日本人xxxxxxxx色 | 欧美乱强 | 国产主播福利在线观看 | 摸进老太婆的裤裆小说 | a4yy欧美一区二区三区 | 国产精品原创视频 | 女人爽到喷水的视频免费 | 日本高清全集免费观看 | 午夜精品久久久久久中宇 | 互换身体全集免费观看 | 午夜 在线播放 | 草草草视频在线观看 | 久草在线福利资站免费视频 | 娇女的呻吟亲女禁忌h16 | 国产毛片一级aaaaa片 | 欧美日韩国产另类一区二区三区 | 国产日日干| 欧美理论片手机在线观看片免费 | 成人午夜影院在线观看 | 亚洲精品国产精麻豆久久99 | 国产日韩欧美在线一二三四 | www.尤物视频 | 国产99re在线观看69热 | 日本阿v精品视频在线观看 日本xxx片免费高清在线 | 波多野结衣黑人系列在线观看 | 日本成人黄色片 | 99久久精品国产免看国产一区 | 国产成人h综合亚洲欧美在线 | 日韩一区二区三区四区五区 |