最近接到一個脫硫電器項目,里面有4臺45KW的電動機和1臺75KW的電機。

這5臺電機按照老板的要求必須要采用空開,接觸器,熱繼電器組合的直接啟動控制方式。

所有設備裝機功率額定電流大約1100A。

請問:(1) 如果只在電源進線處配一只1250A的DW17,而不用電容補償柜(轉包工程,元器件由上一級承包商指定,多做電容柜增加成本老板不干)。如果以上5臺大功率電機同事啟動,對電網有什么影響?


      (2)75KW電動機配200A的塑殼斷路器,這么大功率啟動電流是額定電流的6~7倍,75KW電機的額定電流是150A,直接啟動時瞬時電流有可能達到1000A以上,這只是一臺的瞬間啟動電流。如果還有2臺45KW的也同時啟動,3臺總的瞬時啟動電流有可能達到1300A.
              
                      請問75KW,和2臺45KW電機同事啟動時,200A的塑殼斷路器會跳閘嗎?總進線斷路器DW17會跳閘不?
楊-cloudjing
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 17 個
工控威望: 137 點
下載積分: 537 分
在線時間: 4(小時)
注冊時間: 2013-03-19
最后登錄: 2013-12-20
查看楊-cloudjing的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-04-12 08:34
看工況,可以適當調整啟動先后順序,比如相互之間差幾秒啟動時間,這樣電流就小的多了。

主站蜘蛛池模板: 免费在线观看视频 | 国产一级精品高清一级毛片 | 四虎永久免费地址在线网站 | 男同gay作爰视频网站 | 国产综合色在线视频区色吧图片 | 日本黄大片影院一区二区 | 免费叼嘿视频 | 久久er99热精品一区二区 | 欧美一区二区三区综合色视频 | zol中关村在线 | 秋霞一级黄色片 | 欧美性xxxxxx爱 | 久久精品中文字幕 | 99久热只有精品视频免费看 | 美女18隐私羞羞视频网站 | 天堂8在线天堂资源bt | 欧美日韩亚毛片免费观看 | 欧美视频在线播放观看免费福利资源 | www.伊人| 玩高中女同桌肉色短丝袜脚文 | 国产高清一区二区三区免费视频 | 女教师巨大乳孔中文字幕免费 | 99热6这里只有精品 99欧美精品 | 高清在线免费观看 | 国产91在线免费 | 国产va免费精品高清在线 | 好爽好舒服视频 | 美女的隐私无遮挡撒尿 | 鬼惨笑小说| 久久国产香蕉 | 91制片厂果冻传媒杨柳作品 | 草莓视频看污 | 免费高清观看 | 7777奇米影视 | 日本人成年视频在线观看 | porno18hd老师| 男人在线影院 | 国产亚洲精品自在线亚洲情侣 | 视频在线观看高清免费看 | 欧美成人aletta ocean | 亚洲伦理天堂 |