最近接到一個脫硫電器項目,里面有4臺45KW的電動機和1臺75KW的電機。

這5臺電機按照老板的要求必須要采用空開,接觸器,熱繼電器組合的直接啟動控制方式。

所有設備裝機功率額定電流大約1100A。

請問:(1) 如果只在電源進線處配一只1250A的DW17,而不用電容補償柜(轉包工程,元器件由上一級承包商指定,多做電容柜增加成本老板不干)。如果以上5臺大功率電機同事啟動,對電網有什么影響?


      (2)75KW電動機配200A的塑殼斷路器,這么大功率啟動電流是額定電流的6~7倍,75KW電機的額定電流是150A,直接啟動時瞬時電流有可能達到1000A以上,這只是一臺的瞬間啟動電流。如果還有2臺45KW的也同時啟動,3臺總的瞬時啟動電流有可能達到1300A.
              
                      請問75KW,和2臺45KW電機同事啟動時,200A的塑殼斷路器會跳閘嗎?總進線斷路器DW17會跳閘不?
習慣斜口鉗
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 20 個
工控威望: 128 點
下載積分: 8353 分
在線時間: 28(小時)
注冊時間: 2012-07-16
最后登錄: 2018-05-25
查看習慣斜口鉗的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-04-11 12:47
這種情況你還是用一個比較書面是形式把各種風險告知老板!~

主站蜘蛛池模板: 国产亚洲精品精品国产亚洲综合 | 丰满的闺蜜2中文字幕 | 美女mm131爽爽爽久久 | 99免费精品 | 久久机热免费视频 | 亚洲视频中文 | 亚洲大爷操 | 久久99re热在线播放7 | 亚洲图片 自拍偷拍 | 国产一区二区免费不卡在线播放 | 亚洲精品黄色 | 问一问免费咨询 | 女教师三级做受 | 火影小南被爆羞羞网站进入 | 公妇乱淫在线播放免费观看 | 国产日韩精品一区二区在线观看播放 | 俄罗斯一级淫片 | 男人的天堂日本 | 日产欧产va1 | 国产精品一二三 | 四虎1515hhc0m | 天海翼最新作品 | 日韩亚洲人成在线 | 我的绝色岳每雯雯 | 国产精品午夜性视频网站 | 黑白配高清hd在线视频 | 四虎精品永久免费 | 久久久精品3d动漫一区二区三区 | 国产a免费观看 | 亚洲高清在线天堂精品 | 日本免费三片在线观看 | 国产91影院 | 2021国产麻豆剧传媒剧情最新 | 青草国内精品视频在线观看 | 肉文小说 | 亚洲国产99在线精品一区二区 | 爱情岛论坛亚洲品质自拍视频 | 日韩亚洲国产欧美精品 | 四虎在线网站 | 精品国产自在现线久久 | 91啦中文在线观看 |