最近接到一個脫硫電器項目,里面有4臺45KW的電動機和1臺75KW的電機。

這5臺電機按照老板的要求必須要采用空開,接觸器,熱繼電器組合的直接啟動控制方式。

所有設備裝機功率額定電流大約1100A。

請問:(1) 如果只在電源進線處配一只1250A的DW17,而不用電容補償柜(轉包工程,元器件由上一級承包商指定,多做電容柜增加成本老板不干)。如果以上5臺大功率電機同事啟動,對電網有什么影響?


      (2)75KW電動機配200A的塑殼斷路器,這么大功率啟動電流是額定電流的6~7倍,75KW電機的額定電流是150A,直接啟動時瞬時電流有可能達到1000A以上,這只是一臺的瞬間啟動電流。如果還有2臺45KW的也同時啟動,3臺總的瞬時啟動電流有可能達到1300A.
              
                      請問75KW,和2臺45KW電機同事啟動時,200A的塑殼斷路器會跳閘嗎?總進線斷路器DW17會跳閘不?
feng-xing
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 90 個
工控威望: 222 點
下載積分: 4364 分
在線時間: 56(小時)
注冊時間: 2012-07-09
最后登錄: 2020-02-18
查看feng-xing的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-04-10 20:00
別耍危險動作了,延時降壓啟動吧。

主站蜘蛛池模板: 国产精品自在线| 午夜伦理 第1页| 日本高清在线看免费观看| 国产一区精品视频| 成年性生交大片免费看| 美女的让男生桶| 免费看日本| 国产激情视频在线| 国产一页| 大伊香蕉在线精品不卡视频 | va在线视频| 师尊被各种play打屁股| 俄罗斯美女破苞| 精品小视频在线观看| 91女神在线观看| 性做久久久久久久| 日本四虎影视| 奇米影视4444| gogo人体模特啪啪季玥图片| 国产成人精品一区二三区| 久久精品在现线观看免费15| 奇米777狠狠| 男男双性生子产乳高辣h| 国产人妖xxxxx免费看| bl放荡受np双性| 国产成人综合精品一区| 别停好爽好深好大好舒服视频 | 91麻豆精品国产| 久久久久久久尹人综合网亚洲| 亚久久伊人精品青青草原2020| 日韩亚洲国产欧美精品| 免费在线观看中文字幕| 91久久色| 久久毛片网站| 夫妇交换小说全文阅读| 久久永久视频| 好男人影视社区www在线观看| 18日本xxxxxxⅹxx96| 国产精品久久久| 国语自产拍在线播放不卡| 99久久一区二区精品|