樓主  發表于: 2013-01-29 08:57
我們是純電動機負載,采用的是在低壓主開關柜上進行集中補償和車間內進行分散補償。總功率大約300kw當時看到集中補償的無功功率控制器顯示功率因數大約0.7左右,考慮可能補償電容較小,又在集中補償處加了一組20kvar和分散補償處加了3組20kvar,基本全部投入。兩處顯示的功率因數也比較高,都在0.90以上去車間的電流也顯示低了大約幾十A,但是月底電力局出具的明細顯示無供電量反而增加了,功率因數是0.80,請教各位是什么問題!
manhuazheng
生活從未輕松,你只是一天比一天強大。
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 283 個
工控威望: 1165 點
下載積分: 2460 分
在線時間: 19(小時)
注冊時間: 2009-10-10
最后登錄: 2024-08-19
查看manhuazheng的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-01-30 15:07
建議你使用手動補償,最好是在0.95以上,你的用電量不大,自動補償效果不是很好的
眾人拾柴火焰高 13791826912------

主站蜘蛛池模板: 免费yjsp妖精com| 四虎在线网址| 白丝打脚枪| 韩国三级年轻的小婊孑| 亚洲丰满女人ass硕大| 草莓视频榴莲视频| 扒开双腿猛进入爽爽视频ai| 日韩一级欧美一级一级国产| 亚洲成人精品久久| 成人性生交小说免费看| 大学生情侣在线| 香蕉人人超人人超碰超国产| 亚洲福利在线观看| 92精品国产成人观看免费| 惩罚美女妲己的尤老师| 亚洲六月丁香婷婷综合| 日产精品一二三四区国产| 四虎影院精品| 貂蝉沦为姓奴小说| www.俺去| 韩国美女被的免费视频| 国产日韩欧美在线播放| 欧美色青| 秋葵污视频| 亚洲久草| 天天色踪合| 王晶经典三级| 精品视频 久久久| 91香蕉依人综合久久| 青青草原影院| 日本成人高清视频| 国产嘿咻| 91专区| 国产在线精品99一卡2卡| 日本xxxx69hd| 亚洲天堂色视频| 青草视频免费观看| 亚洲天堂成人在线观看| 日本免费播放| 人体欣赏孕妇季玥图片| 麻豆婷婷|