變送器一般是0-20毫安 還是4到20毫安  什么情況下會用到4到20毫安  有什么作用啊
ningjiyan
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 14 個
工控威望: 110 點
下載積分: 684 分
在線時間: 53(小時)
注冊時間: 2010-12-06
最后登錄: 2016-11-10
查看ningjiyan的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-01-15 10:53
信號起點電流選擇4mA的原因:4-20MA變送器兩線制的居多,兩線制即電源、負載串聯在一起,有一公共點,而現場變送器與控制室儀表之間的信號聯絡及供電僅用兩根電線。為什么起點信號不是0MA?這是基于兩點:1.變送器電路沒有靜態工作電流將無法工作,信號起點電流4mA.DC就是變送器的靜態工作電流。2.同時儀表電氣零點為4mA.DC,不與機械零點重合,這種“活零點”有利于識別斷電和斷線等故障。

什么是4-20MA?一般儀器儀表的信號電流都為4-20mA,指最小電流為4mA,最大電流為20mA 。傳輸信號時候,要考慮到導線上也有電阻,如果用電壓傳輸則會在導線的產生一定的壓降,那接收端的信號就會產生一定的誤差了!所以使用電流信號作為變送器的標準傳輸!雙絞線特性阻抗是50歐姆左右,相隔1CM寬的0.2平方毫米的導線特性阻抗300歐姆左右,所以負載電阻選擇50-300歐姆比較理想,為了AD轉換方便,負載電阻上的信號最大量程值一般5-10V比較合適,那么權衡所有,負載電阻250歐姆,電流20mA,負載壓降5V比較滿意。那么為什么選擇4-20mA而不是0-20mA呢?為了減少接線的復雜性,傳感器選擇2線要比多線簡單的多,2線既要傳輸信號,又要給傳感器供電,所以設計者從中盜竊4mA電流給傳感器放大電路供電,這樣4-20mA的標準就確定了。

主站蜘蛛池模板: 桃色视频软件| 欧美综合精品一区二区三区| 免费看美女被靠到爽| blacked太粗太长| 66j8影院xxxx深夜| 掀开奶罩边躁狠狠躁软学生| 成人综合婷婷国产精品久久免费 | 98精品视频| 亚洲精品第二页| 久草草在线视视频| 青青草原国产| 久久免费观看视频| 性插图动态图无遮挡| 5x社区发源地最新地址| 亚洲爆操| 关晓彤被调教出奶水的视频| 王的视频vk| chinesemature老女人| 欧美视| 国内9lporm自拍视频区| 久久伊人影视| 日本在线播放视频| 91在线精品视频| 543精品视频| 亚洲天堂色视频| 国产全部视频| 国产成人a v在线影院| 456老汉gay| se婷婷| 羞羞私人影院可以直接免费观影吗| 国产精品久久久精品视频 | 免费av在线视频| 美国美女hd18| 91素人约啪| 国产喂奶300部| evelynlin亚裔播放| 日本漫画工囗全彩内番e绅| 日本一道本视频| 5555国产在线观看精品| 无码AV熟妇素人内射V在线| 无毒成人社区|