問題描敘:
FX3U用脈沖列+方向驅動A5系列松下電機。
強制單獨驅動松下電機水平取料/放料自動流程的時候,每次到取料位置都是同一個位置。
但是一旦把設備的所有自動流程開啟,進行聯動,松下電機的取料位置往一個方向偏移,偏移量明顯。

請教用過松下伺服的高手,這樣的問題是驅動器參數設置有問題還是其他什么問題?
十分感謝!
twosun
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 4 個
工控威望: 123 點
下載積分: 529 分
在線時間: 4(小時)
注冊時間: 2012-11-28
最后登錄: 2012-12-29
查看twosun的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-12-02 21:38
已經解決!
非常感謝各位的熱心解答。
1。排除程序問題,因為強制跑伺服的流程和自動跑伺服流程完全一樣的驅動跑點命令。除非跑點的賦值地址有沖突,在自動的時候被賦予其他數值。但是監控沒有發現有該問題。
2。排除機械問題。還是那點,強制跑流程沒有問題,那機械就沒問題。
3。屏蔽的問題最有可能,但是已經把PLC到驅動器的線獨立拉出來了,ENCODE線也獨立拉走來,有相當距離,仍然沒有解決。
4。嘗試把所有的接地線連線了接地,解決了此問題。
PLC接地,驅動器接地,通訊線接地。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(張濤19900921) 真是好人!

    主站蜘蛛池模板: 动漫美女人物被黄漫在线看| 四虎精品视频在线永久免费观看| porno美国xxxx| 暖暖的视频完整视频韩国免费| 99久久国产综合精品网成人影院| 白俄罗斯bbbsss| 欧美成人aa久久狼窝动画| 和日本免费不卡在线v| 欧美贵妇vs高跟办公室 | 久久这里只精品热在线18| 国产福利免费看| 性色生活片在线观看| 亚洲国产成人综合| a级亚洲片精品久久久久久久| 日韩理论在线观看| 婷婷在线网站| 成年人黄视频在线观看| 1024亚洲天堂| 成人久久18免费网站| 嗯啊视频在线观看| 动漫精品一区二区三区3d| 免费欧美视频| 高清视频在线观看+免费| 12一14性xxxxx国外| 91精品国产91热久久久久福利| 日韩精品免费一级视频| 免费一区二区视频| jk制服蕾丝超短裙流白浆| 亚洲男人的天堂成人| 欧美日韩导航| 日韩在线资源| 免费国产高清精品一区在线| 国产日韩精品一区二区在线观看播放| www.东方影库| 17岁俄罗斯csgo| 国产精品亚洲午夜一区二区三区| 国产成人在线免费观看| 天天色综合色| 欧美日韩一本| 日韩精品一区二区| 免费国产一级观看完整版|