一区二区三区成人-一区二区三区www-一区二区三区 日韩-一区二区日韩欧美-一区二区日韩精品中文字幕-一区二区日韩

小珠珠
人生沒有彩排,每天都在現場直播。
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 250 個
工控威望: 3142 點
下載積分: 7387 分
在線時間: 283(小時)
注冊時間: 2012-07-07
最后登錄: 2019-12-10
查看小珠珠的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-11-27 08:31
三菱PLC,程序如下。
  M50       X10
|----| |-------| |------[DDRVA  D200  K1000   Y0   Y2]
   M60       X10
|----| |-------| |-----[DDRVA   D220    K1000   Y1 Y3]
以上程序:M50/M60(為開關,觸摸屏上編輯)。X10緊急停止;(復位所有的 M,S,T)
在運行以上程序中如果遇到緊急情況時,按下X10緊急停止按鈕,機器無動作,復位X10按鈕,這時在測試以上程序時。發現這樣的問題:有時候只能運行M50,要么就是M60可以運行(有時候都可以運行),用電腦監控程序完全為通路。在這樣的情況下,我只有關電重新啟動了。重新啟動就可以了。我想問問大家,我經常遇到這樣的問題,有時候在自動程序測試中,緊急停止按鈕用得比較平凡,在復位緊急按鈕后,回歸機器原點時,會出現前面的情況。這是為什么。。。。難道說是PLC反應不過來的嗎,,,,請同仁們指點一二。謝謝。
langman
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 576 個
工控威望: 606 點
下載積分: 1500 分
在線時間: 227(小時)
注冊時間: 2008-06-23
最后登錄: 2021-04-09
查看langman的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-11-27 15:06
解決這個問題靠經驗,你可以看到Y0和Y1的脈沖標志位M8147,M8148是處于BUSY的
所以你要稍作處理,在急停之前先強制停止發脈沖,就是對M8145 和M8146置位,最后再將DDRVA
條件斷開
朗工自動化,承接自動化改造工程:PLC控制系統、伺服系統、氣動、步進、節能燈設備、機械手、集成電路測試設備、變頻器、人機界面,歡迎洽談,

主站蜘蛛池模板: 成人久久18网站| 香蕉久久夜色精品国产小优| 无遮18禁在线永久免费观看挡 | 9420高清完整版在线观看国语| 免费在线观看成年人视频| 精品欧美一区二区精品久久| www.91在线播放| 免费观看一区二区| 免费观看在线aa| 精品视频在线免费观看| 国产精品久久久久久影视| 欧美日韩中文国产一区| 日本高清免费不卡在线| gay小太正初精| 古代色翁荡熄| 亚洲AV无码一区二区三区乱子伦| 日本在线观看免费高清| a级片在线观看免费| 精品一区二区三区免费视频| 亚洲免费视| 色花堂中文字幕98堂网址| 国外成品精品1688| 插得好爽| 9久热这里只有精品免费| 欧美艳星kagneyiynn高清| 日本精品久久久久中文字幕 1| 99最新网址| 加勒比一本大道在线| 高清男的插曲女的 欢迎你老狼| 日本暖暖在线视频| 欧美综合一区二区三区| 精品久久免费视频| 国产成人www免费人成看片| 2022最新国产在线| 久久电影精品久久99久久| 色婷婷六月丁香在线观看| 日本视频在线免费观看| 欧美性高清另类videosex死尸| www.色.con| 护士被多人调教到失禁h| 精品久久日日躁夜夜躁AV|