chenji85
級別: 探索解密
|
我是初學PLC者,我有一個舊的PLC,,想自己學習一下,現在遇到一個問題,請各位師傅指教一下,我現在編程一個正反轉梯形圖,我按X1,,Y1就動作(有電自鎖)外面Y1也有輸出,但我按X2,只是顯示X2有動作,但Y2沒動作,外面也沒動作,,請各位師傅指教一個,這個是什么問題??在此感謝 [ 此帖被chenji85在2012-11-18 21:16重新編輯 ] |
---|---|
|
a888888
級別: 略有小成
|
你第一個Y1OUT(正轉)得電后你可以理解為繼電器得電閉合了,那么在Y2前面的Y1常閉觸點就變常開了吧?!那你要Y2得電前提是要Y1沒有電了它所有的觸點就得恢復原始狀態??那你在沒有停止Y1的情況下按X2要啟動Y2(反轉)能啟動了的話那你就可以看到什么????? |
---|---|
|