小弟剛從事工控不久,最近在學編碼器和高速計數模塊的使用,想請教高手們幾個問題,(PLC使用的是Q02):
1.假設我D62放在第2站,然后CCLINK設置了起始RWR,RWW分別為D1000,D2000,那么D62對應的點是D1004~D1019,D2004~2019吧?
然后每個寄存器對應到D62里面是什么意思,是不是要經過DEVELOP_CT設置的,不設置只能用TO,FROM指令來讀寫的?
假如是TO,FROM指令,那么 [TOP  h00 h00 D1 K1]這個指令起始地址該怎么寫,D62放在第2站的話?
說明書看了好久還是沒弄懂,求各位高手相助,謝謝啊!
zht19857
努力
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 149 個
工控威望: 333 點
下載積分: 4675 分
在線時間: 216(小時)
注冊時間: 2009-03-13
最后登錄: 2021-10-07
查看zht19857的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-03-10 13:10
1.假設我D62放在第2站,然后CCLINK設置了起始RWR,RWW分別為D1000,D2000,那么D62對應的點是D1004~D1019,D2004~2019吧?      沒錯就是這樣。。。。。。

假如是TO,FROM指令,那么 [TOP  h00 h00 D1 K1]這個指令起始地址該怎么寫,D62放在第2站的話?
首先你如果是你的主站模塊是在CPU的旁邊的話應該是 TOP H00 H1E4  D1 K1
zht19857
努力
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 149 個
工控威望: 333 點
下載積分: 4675 分
在線時間: 216(小時)
注冊時間: 2009-03-13
最后登錄: 2021-10-07
查看zht19857的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-03-11 16:35
引用
引用第3樓zhangzsy1于2012-03-11 01:44發表的  :
D62放在第2站,然后CCLINK設置了起始RWR,RWW分別為D1000,D2000,那么D62對應的點是D1004~D1007,D2004~2007,D1008~D10019是3、4、5號站的
2號站如果是智能設備站,那么要在2號從站中寫數據交換程序,在主站中直接用傳送指令
如果2號站是遠程智能站,則在主站中直接用傳送指令

沒記錯的話D62應該占用4個站

主站蜘蛛池模板: 99热在线这里只有精品| 韩国日本在线观看| 亚洲阿v天堂2018在线观看| 古装全套 毛片| 亚洲 另类 欧美 变态屎尿| 女人张开腿 让男人桶个爽 免费观看| www免费插插视频| 女人特黄大aaaaaa大片| 亚洲骚图| 成人3p视频免费| 精品国产品香蕉在线观看75| 羞羞一区二区三区四区片| 亚洲精品一区二区观看| 国产高清不卡视频在线播放| 久久久久影视| 国产成人啪精品视频站午夜| 天天做天天玩天天爽天天| 亚洲人成伊人成综合网久久| 精品国产剧情在线观看| 国产无限| 国产在线98福利播放视频免费| 亚洲成人免费看| 天堂网www在线观看| 欧美高清乌克兰精品另类| 好大好硬好紧太深了受不了| 国产精品夜夜爽张柏芝| 5g影院天天爽| 男女污网站| 欧美同性video| 四虎影院2022| 午夜精品网| 美女脱了内裤打开腿让男人图片| 国产成人一级| 久久毛片视频| 国产精品高清一区二区三区| 高h禁伦奶水女| 精品丰满人妻无套内射| 免费国产成人高清视频网站 | 成人精品一区久久久久| 9191久久| 精品在线视频一区|