      我用三菱AGOT970觸摸屏與FX1N系列PLC通訊,把所有硬件和軟件都做好了 ,但是兩個通訊時觸摸屏就出現下面英語  【check communication     <cable,comm.drv, data link module>】  反正怎么都通訊不上,求指點,謝謝大俠們·············
運氣與實力成正比
zczc777
陽光總在風雨后,烏云上有睛空!珍惜所有的感動每一份希望在你手
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 440 個
工控威望: 593 點
下載積分: 1478 分
在線時間: 238(小時)
注冊時間: 2008-10-25
最后登錄: 2024-02-15
查看zczc777的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-10-26 14:28
PLC是422接口的,而觸摸屏是232接口的,你應該通過專用的通訊電纜,報警提示你檢查電纜或參數設置,用PLC的編程電纜應該也可以但我沒試過,聽別人說用過,建議你還是買個專用通訊電纜,參數一定要校正好(包括觸摸屏和PLC里的程序參數設置都要統一)
樓主留言:
感謝!

主站蜘蛛池模板: 国产成人在线播放视频| 免费xxxxx大片在线观看影视| 日本中年japanesebear| 美女福利视频网站| 好大好爽好硬| 四虎影视免费观看免费观看| 亚洲 日本 中文字幕 制服| 草莓香蕉绿巨人丝瓜榴莲18| ferr孕妇videos毛茸茸| 欧美老肥妇bbb| 日韩精选| 国产精品麻豆久久99| yellow字幕网在线zmzz91| 欧美成人免费观看国产| 青草青草久热精品视频在线网站| 成人福利在线播放| 国产东北3p真实在线456视频| 特黄一级| 欧美成人精品第一区二区三区| 99九九精品视频| 久久国产精品无码视欧美| 5g影院天天爽| 亚洲美女啪啪| 天天天天天天天操| 日本一区免费观看| 国产精品久久久精品视频 | 国产香蕉97碰碰在线视频| 王雨纯 羞羞| 日韩成人免费| 天天综合天天综合色在线| 视频污版| 午夜影院网页| 午夜国产在线观看| 成版人快猫永久破解版| 日韩欧美亚洲一区二区综合| 免费a视频在线观看| 国产资源一区| h卡通第一页| 九九精品国产| gogort人体的最新网站| 国产精品成人自拍|