      在這次檢修中,發現一MCC室里的控制電源出了問題,控制電源來自隔離變壓器,N端對地電壓為零,L端對地電壓為230V,L與N端電壓為230V,根據隔離變壓器的原理,L端,N端對地電壓都應該為零,就懷疑是不是N端某處有接地的可能,用搖表和萬用表測量L端和N端對地的絕緣都是好的,檢測控制回路的外部接線也沒能接地現象,最后沒得辦法,就一個一個的控制回路加入控制電源來試,問題出現了,每加一個控制回路進來,N端的電壓在升高,L端的電壓在降低,把全部的控制回路都送電,發現N端對地有160V,L端對地的電壓只有70V了,控制回路中只有接觸器,其它的都是些接點,現在擴不清楚是什么原因造成成這個結果的,還有就是我們公司隔離變壓器出來的L端和N端對的電壓都有,正常的情況下基本是平分的,這種現象正常不?

主站蜘蛛池模板: 亚洲 欧美 中文字幕 在线| 人与动人物aaaa| 翁用力的抽插| 国产亚洲人成网站在线观看不卡| 黑帮大佬与我的365天2标清中文| 视频网站入口在线看| 韩国免费视频| 日本人交换乱理伦片| 亚洲乱码一二三四区国产| 国产草草| 免费精品在线视频| 午夜视频网站| 精久久| 久久伊人影院| 四虎 2022 永久网站 | 亚洲福利区| 日日舔| 99re思思| 91成人啪国产啪永久地址| www射com| 美女全身无遮挡| 亚洲第一男人网站| 特黄特色大片免费高清视频| 99久久久无码国产精品| 精品人人做人人爽久久久| 欧美日韩精| 日本九九热| 日本高清免费不卡在线| 乖女的嫩奶水h文孕妇| 白丝女仆被啪到深夜漫画| 虎四免费入口| 久久亚洲网站| 亚洲AV久久无码精品蜜桃| 国产一区二区精品久久91| 99热在线获取最新地址| 91porn最新地址| 国产私拍精品88福利视频| 特级夫妻大片免费在线播放| 亚洲九九精品| 日本一片免费观看高清完整| 婷婷丁香视频|