現有一水泵向容器內注水,高液位處有液位傳感器。 控制要求:若液位傳感器失效,則按開始按鈕不能啟動水泵! |
---|---|
|
znz43
工控職業已成回憶 只因愛好常回家園 樂此不疲
級別: 工控俠客
|
圖片:
在高液位傳感器處建一小容室,下部留小進出口,使正常水位上升時水能進入,降低時能流出。 加一根檢測進水管,此管流量應大于小出口的流量,使水能很快淹沒傳感器發信。 要進水前先進檢測進水管,檢測到傳感器信號說明正常,斷開檢測進水管,再正常進水。 |
|
---|---|---|
|
znz43
工控職業已成回憶 只因愛好常回家園 樂此不疲
級別: 工控俠客
|
兩個傳感器,簡單可行,不需機械配合,電氣自己就解決了。但不同的邏輯關系,帶來不同的問題。 1: 兩個傳感器是 “或”的關系,任意一個發訊都認為水位到,只要有一個好,就能正常工作。 帶來的問題是,如果不去檢查,不知道一個已壞,那么等同于單個傳感器,終有一天另一個也壞,結果“水滿為患!” 2: 兩個傳感器是 “與”的關系,兩個都發訊才認為水位到,那么任意一個壞都會造成“水滿為患!” 兩種方法好像第一種好些,但也是建立在經常人工檢查的基礎上,單個工作只是臨時救急,及時更換才能保障安全。 如果不經常人工檢查,那么兩個和一個的效果是一樣的。 |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|