wanglong
級別: 略有小成
|
程序沒有問題~~~~~~~ 線也沒有接錯 ~~ 設置完畢后都有復位~上電后出現如下情況 ~~~485-BD兩個指示燈高速閃爍~~~個人感覺有通信上~~給啟動運轉信號時 ~~電機沒有運轉~~我就把水晶頭從變頻器上拔了出來~~再把變頻器的操作面板(PA02)安裝到變頻器~~奇怪的是電機運轉了 ~~面板上我沒有任何操作~~ ~~我想是變頻器接收到了PLC中的數據~~想不明白為什么要把操作面板安裝上去才運轉呢~~后正傳 反轉 停止 我都試了 一樣的情況~~~請大家幫我分析一下是什么则~~~謝謝了 ~~ |
---|---|
|
asdqwe
級別: 家園常客
|
有可能你只發送了功能代碼,沒有發送頻率代碼。 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
asdqwe
級別: 家園常客
|
試一下這個程序,我試過可以。 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
asdqwe
級別: 家園常客
|
:三菱PLC 與三菱變頻器通信程序 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
asdqwe
級別: 家園常客
|
三菱E520變頻器設置:pr77=2, pr79=1, pr117=2, pr118=192, pr119=10, pr120=2, pr121=9999, pr122=9999, pr123=9999, pr124=0, pr146=9999設定完了斷電重啟,按一下MODE鍵然后按住向上鍵一直到需要的頻率出現停止,按SET保存頻率設置,接線按說明書接線,本人試過了可以通信,x0正轉x1反轉x2停止。wanglong朋友試一下吧,程序如下: |
---|---|
本帖最近評分記錄: |