各位師傅請大家指點指點我下!3
    我公司有一臺設備更具客戶要求輸入為兩相220V的電源的于是我就買了一臺200V單相輸入200V三相輸出的變頻器來控制電機 電機是星型接法輸入為380V
于是我把它改為三角型接法 變頻器與電機的功率是匹配的 在運行的時候發現有下面的問題:
   1、電機的力矩好像變小了 我用電機帶油泵 變頻器啟動時壓力始終不上去(直接接380v 電壓 星型連接 壓力能上去 )
      2、我后來把變頻器換大一級 把頻率改為30HZ是 壓力能上去 用和電機功率相等的變頻器卻不行
   3、按上述的現象 我公司還有一臺出口設備輸入為三相220v 我也是加變頻器 是不是也要超額匹配 或者更換大電機
求師傅幫我解惑!謝謝!!!
5921338
好好學習,天天向上
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 680 個
工控威望: 10443 點
下載積分: 2677 分
在線時間: 365(小時)
注冊時間: 2008-11-27
最后登錄: 2024-12-31
查看5921338的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-07-20 13:45
使用單相變頻器電機必須改為三角形接法,要不然沒力。根據電機功率配一樣大小的變頻器完全可以,請檢查參數是否正確,力矩設定大一點看看,換一個一樣的變頻器試試。
自學

主站蜘蛛池模板: 猫咪社区免费资源在线观看| 91久久国产露脸精品| 十大免费批日的软件| 亚洲精品私拍国产福利在线| 日韩在线二区| 精品四虎国产在免费观看| 2020年精品国产午夜福利在线| 日本特级a禁片在线播放| 美女脱衣有肉| 娇妻被健身教练挺进小说阅读| 四虎www| bt7086新片速递亚洲最新合集| 免费高清www动漫视频播放器| 欧美人与禽交片在线播放| 亚洲国产精品久久久久| 久久电影精品久久99久久| 国产区久久| 欧美久久久久久| 我和黑色丝袜班主任| 闺蜜高h| 午夜在线观看视频| 色老妈| 精品视频国产| 三级无删减高清在线影院| 国产小视频免费看| 免费一看一级欧美| 40岁女人三级全黄| 丝瓜黄瓜茄子西红柿秋葵榴莲| 无敌在线视频观看免费| 色久网| 天堂avav| 饭冈加奈子在线播放观看| 美女在线看永久免费网址| 黑人粗长巨茎小说| 欧美1| 日本成人高清视频| 国产一级特黄在线播放| 嫩草香味| 国产日产欧产精品精品软件| 爱情岛论坛亚洲品质自拍视频| 99精品在线免费观看|