秋秋
有志者事競成
級別: 家園常客
|
臺達AB系列伺服系統特有原點回歸功能,伺服馬達回零動作規劃均由伺服驅動器參數P1-47設定規劃,并可以定位于編碼器的Z相脈沖,所示,實現過程如下: 原點回歸方式參數設定P1-47=202; ;原點回歸第一段速度設定P1-48=1000r/min,原點回歸尋找原點減速開關ORGP的速度; 原點回歸第二段速度設定P1-49=20r/min尋找到ORGP后,折返尋找伺服馬達Z相零位脈沖的速度; 原點回歸觸發SHOME,由信號由PLC輸出點給定,觸發伺服馬達回原點功能啟動; 馬達按照原點回歸第一段速度設定P1-48=1000r/min,尋找原點減速開關ORGP; 馬達尋找到ORGP后減速到零,旋轉方向反向折返,速度按照原點回歸第二段速度設定P1-49=20r/min尋找伺服馬達Z相零位。 ;定位于Z向脈沖后,驅動器會輸出DO信號HOME回原點完成信號給PLC輸入點,用來控制其他電氣動作。 是不是設置好伺服驅動器的參數,就不需要PLC送脈沖即可完成嗎?也不用zRN原點復歸指令就可以回原點? 只需要原點回歸觸發SHOME,由信號由PLCY4輸出點給定,觸發伺服馬達回原點功能啟動;伺服電機以P1-48設置的速度回歸。 當碰到近點開關X1后,減速到零,旋轉方向反向折返,速度按照原點回歸第二段速度設定P1-49=20r/min尋找伺服馬達Z相零位。;定位于Z向脈沖后,驅動器會輸出DO信號HOME回原點完成信號x10給PLC輸入點,用來表明已經完成原點搜索,,請師父們幫忙一下,多謝了,有用過臺達伺服驅動器的師父們請交流一下 還有在定義輸入腳的時候,比如OD1對應的是CN1插頭第七腳,它需要來設置參數,對應什么樣的功能,說什么輸入功能選擇見表7.2,表7,2在哪里,找不到 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
fjqz00
級別: 論壇先鋒
|
使用伺服自帶的原點回歸功能是可以不用PLC的ZRN指令,就可以直接回原點。 表7.2在操作手冊的7-75 頁,也就是第8章的前兩頁。 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
fjqz00
級別: 論壇先鋒
|
參照表7.2 原點回歸完成為09 也就是說如果DO1要設定為原點回歸完成 則設定P2-18=109 或是 009 109表示原點回歸完成后,DO1為ON狀態,否則為OFF狀態 009表示原點回歸完成后,DO1為OFF狀態,否則為ON狀態 一般選擇=109 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
fjqz00
級別: 論壇先鋒
|
原點回歸完成后,DO1會一直通。 當伺服重新運轉起來后,DO1就會斷開 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
fjqz00
級別: 論壇先鋒
|
建議到臺達的官網去下載 這個是軟件使用手冊 http://www.delta.com.tw/ch/product/em/download/download_main.asp?act=3&pid=3&cid=2&tpid=9 這個是安裝手冊 http://www.delta.com.tw/ch/product/em/download/download_main.asp?act=3&pid=3&cid=2&tpid=7 這個是案例,在本站就有 http://m.nusil.com.cn/read-gktid-3448-keyword-%CC%A8%B4%EF%C8%CB%BB%FA.html [ 此帖被fjqz00在2012-07-07 09:39重新編輯 ] |
---|---|