   在三菱的定位指令驅動中(DDRVI, DDRVA )一般是要等待上一個定位指令結束才可以進行下一個定位,但是在該如何判斷上一個定位指令是否結束的過程中,有的人使用M8340,有的人使用M8348,還有的人使用驅動器送過來的servo ready的標志,請問在驅動本指令的條件中是否該用哪一個標志才比較妥當呢,才能真正證明上個定位驅動已經結束可以進行本次定位了,
   而在定位控制的手冊中的關于定位指令的動作結束的標志中,還特別強調:指令的動作正常結束標志(M8029)和異常結束標志(M8329)為on時,表示指令動作結束了,但是并不意味著伺服電機的動作也結束了,為確切掌握伺服電機的動作結束情況,請使用伺服放大器側具有的定位結束信號INP和伺服準備好信號servo on。 請問該如何理解這句話!謝謝~
      另外,指令正常結束標志M8029,很多人是使用其置位輔繼,如LD M8029  SET  M200,然后在用M200來斷開指令的驅動和開啟下一步,請問如果用LD M8029  OUT M200,然后在如同上,斷開驅動和開啟下一步行不行?謝謝!
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
級別: 網絡英雄

精華主題: 1 篇
發帖數量: 3447 個
工控威望: 20986 點
下載積分: 29423 分
在線時間: 1771(小時)
注冊時間: 2010-01-03
最后登錄: 2025-01-18
查看tkggtdkjpl的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-06-16 10:04
三菱的DRVA DRVI指令結束后M8029 ON SET M0    
伺服定位完成的話輸出INP 信號輸入到PLC的X1
ld m0
and x1
out m2
rst m0
在用M2驅動下一次定位
明白???
自動化單機,生產線,項目編程調試!

主站蜘蛛池模板: 亚洲 欧美 国产 综合 播放| 国产一区二区三区水野朝阳 | 精品在线小视频| 青柠影视在线播放观看高清| 热久久最新地址| 大jjjj免费看视频| 亚洲国产美女精品久久| 久久综合久综合久久鬼色| 午夜伦伦电影理论片大片| 亚洲AV无码一区二区三区乱子伦| 好大夫在线个人空间| 四虎论坛| 国产玖玖在线观看| 日日碰日日操| 波多野结衣两女调教| 亚洲无线一二三四区| 国产自产2023最新麻豆| 2019aw网站| 明星乱亚洲| 91久久偷偷做嫩草影院电| 亚欧洲乱码专区视频| 日本护士撒尿| 国产区综合另类亚洲欧美| 五月天狠狠| 风间由美在线播放| 18videossex性欧美69| 色播导航| 精品视频99| 久久成人伊人欧洲精品AV| 亚洲黄色网页| 性啪啪chinese东北女人| 成品人视频w免费观看w| 性福演算法| 激性欧美激情在线aa| 2022日韩理论片在线观看| 亚洲人和日本人hd| 亚洲免费黄色网| 日韩精品亚洲专区在线影视| 欧美一区二区免费| 久久青草费线频观看国产| 天天爽天天操|