樓主  發表于: 2008-05-17 17:46
我用三菱PLC控制松下伺服做正反轉,要那些控制量
怎么做到?請高手指點!
扭矩是怎么樣達到的,我需要旋轉一定角度!
瑪瑙2004
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看瑪瑙2004的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-05-19 10:48
是扭矩控制模式,怎么讓它正轉到一定扭矩再反轉到同樣扭矩?
要那些模擬量和開關信號?
我用的松下MINAS  A4系列伺服
瑪瑙2004
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看瑪瑙2004的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2008-05-21 16:43
謝謝大家的幫助!
我已經搞定,是這樣的松下伺服在扭矩控制模式,5B為1時,14,16腳分別輸入模擬電壓-10DC---10DC,對應正反轉。
只有馬達上有阻力達到設定扭矩量,扭矩限制腳才有輸出信號,此信號可以控制正反轉或改變其它控制模式
當馬達上沒有達到扭矩值,馬達一直向一個方向轉動,當然可以通過其它控制強行改變運動模式
這是我第一次做扭矩控制,可能有些不足,請大家指教

主站蜘蛛池模板: www在线观看视频免费| 精品亚洲麻豆1区2区3区| 1986葫芦兄弟全集免费观看第十集 | 成人区精品一区二区毛片不卡 | 91视频无限看| 无码国产成人午夜在线观看不卡 | 国产精品不卡| juliaann丝袜精品系列| 亚洲 激情| 国内偷拍第一页| 不卡视频一区二区| 喜欢老头吃我奶躁我的动图| 人体欣赏孕妇季玥图片| chinese踩踏调教vk| 91庥豆果冻天美精东蜜桃传媒| 亚洲天堂视频在线观看免费| 午夜国产精品视频在线| 调教催眠| 久久久久激情免费观看| 亚洲第一福利网| 欧美8x8x| 蜜柚精彩在线观看| 大jjjj免费看视频| 调教全程肉动画片在线观看| 2019天天干天天操| 亚洲欧美日韩综合在线播放| 日本免费高清在线观看播放| 精品视频一区二区三区免费| 大jjjj免费看视频| 黑人破中国女人处| 国产二区精品视频| 亚洲第一色视频| 亚洲经典| 秋霞午夜视频| 亚洲 欧美 中文 日韩 视频| 日本在线小视频| 毛片小视频| 国产japanese孕妇孕交| 国产特级| 国产精品露脸国语对白手机视频| 俄罗斯年轻男同gay69|