120米遠的一個設備要測量水溫,PLC電柜已經固定好了,沒辦法,只能拉線過去,120米的話。
1、這么遠的距離用K型熱電偶好呢?還是PT100熱電阻好呢?
2、這么遠的距離我加上溫度補償線可以嗎?測量誤差可以實現嗎?溫度傳感器接到PLC上,只是監控溫度用。差5度不要緊。
3、用補償線長距離鋪設的話,最多能到多少?用什么樣的比較好
請大家指教,謝謝。
linxianqiang
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 113 個
工控威望: 843 點
下載積分: 3470 分
在線時間: 97(小時)
注冊時間: 2012-05-14
最后登錄: 2023-05-15
查看linxianqiang的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-05-17 22:31
用K偶,再用補償導線,一兩百米沒問題。

主站蜘蛛池模板: 免费a视频在线观看| 希岛爱理aⅴ在线中文字幕| 1024国产基地永久免费| 亚洲欧洲淘宝天堂日本| 16男男gaygays| 精品一区二区三区免费视频| 欧美a在线| 九九国产在线视频| 91精品国产99久久| 99免费在线视频| 日本黄色影院| 王晶三级作品| 成人在线一区二区三区| 喘息揉弄1v1h老师| 亚洲日本中文字幕在线2022| 天天操天天射天天爽| 国产小情侣自拍| 国产 日韩 一区| 91美女在线观看| 亚洲青草视频| 亚洲波霸| 修修视频在线观看| 五月婷婷俺来也| 亚洲国产AV无码综合在线| 国产1区二区| 国内揄拍国内精品久久| 91会员| 欧美三级免费观看| 日本高清免费观看| 欧美日韩在线一区二区三区| 毛片在线网址| bbbbbbaaaaaa毛片| 国产成人精选免费视频| 俺去啦最新地址| 精品综合久久久久久8888| 亚欧日韩| 色淫影院| 日本无遮挡吸乳视频看看| 色多多在线观看视频| 男同精品视频免费观看网站| 日本xxx片免费高清在线|