銘杰工控
溫嶺市正凱自動化設備有限公司
級別: 網絡英雄
|
因為這兩個電柜是電工按我給的圖紙接線的,通電之前,我檢查并確定過接線無誤。由于電柜做起來有一段時間了,直接放車間的架子上面,由于車間里有3臺拋丸機,空氣中有有大量的導電粉塵(今天上午觀察了一下有磁鐵的地方都吸附了很多很細微的灰塵) 在聽取shi2999大哥的分析后初步斷定為導電粉塵粘在PLC串口里導致短路燒毀電腦串口的。 看來以后再檢查接線之后還得用壓縮空氣吹掉電柜內的異物和灰塵。 |
|
---|---|---|
|
和諧共贏
努力學習,做好工控
級別: 網絡英雄
|
有學習了一招, |
---|---|
|
zjl140519903
級別: 工控俠客
|
學習了,同情樓主,看來做什么都要細心點。 |
---|---|
|
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主
|
導電灰塵環境,你的電控柜什么防護等級?如果防護等級不夠,估計后期電氣件也夠嗆。 還有,AB的串口線,自己做就行了,沒必要買吧。 |
|
---|---|---|
|
shi2999
不管學什么,興趣是最好的老師,能賺錢是最強勁的動力
級別: 網絡英雄
|
這就是命!HO!HO! |
---|---|
|
黃昌左
級別: 探索解密
|
學習了! 不過 導電粉塵粘在PLC串口 上對PLC沒有影響嗎?PLC絲毫沒壞嗎? |
---|---|
|
電阻焊
拜師學藝,不恥下問,
級別: 略有小成
|
感謝分享這些實戰經歷,AB的沒有弄過 |
---|---|
|
銘杰工控
溫嶺市正凱自動化設備有限公司
級別: 網絡英雄
|
: 導電灰塵環境,你的電控柜什么防護等級?如果防護等級不夠,估計后期電氣件也夠嗆。 還有,AB的串口線,自己做就行了,沒必要買吧。 [/quote] 郭大俠所言極是,現在把電柜密封處理得很好。估計以后問題不大。 |
|
---|---|---|
|
283276325
繩鋸木斷,水滴石穿!
級別: 論壇先鋒
|
后續還是小心點,感謝樓主分享這一問題點 |
---|---|
|