meipingboy
級別: 家園常客
|
車間里有一臺500KW直流電機,正反轉,工作狀態跟龍門刨床差不多,20秒左右正轉、20秒左右反轉,換向時電流有1300A左右。 把電容柜每個電容的斷路器推上,自動補償運行,自動投入電容,有時馬上跳掉,有時不跳,不到一天,基本全部跳閘。 網上查了,應該是變頻器諧波污染了電源,即變頻器產生高頻污染,由于電容的 阻抗 跟 頻率 成反比,頻率越高,阻抗越小,因此對于高頻污染來說相當于短路,從而引起斷路器跳閘。 有沒有朋友碰到過這種事? 如何解決? 每個電容上串接電抗器可以嗎? 要實際經驗,百度上請別復制過來! |
|
---|---|---|
|
meipingboy
級別: 家園常客
|
進口設備,老外這方面不會偷懶的,加了。 問題肯定是這臺機器,因為這臺機器不開,電容柜正常不跳 |
|
---|---|---|
|
meipingboy
級別: 家園常客
|
我先去查一下斷路器型號,屬哪種脫扣類型 |
|
---|---|---|
|
meipingboy
級別: 家園常客
|
昨天直流電機壞了,碳刷上的線斷了,碰到電機外殼上,“砰”的一聲,居然沒跳電! 整流子磨損了,電機轉動時,碳刷在動(轉一圈碳刷一進一出),由于碳刷在動,所以線斷了,才故障。 先把電機維修好后再看。 測了電容器的電流,42A左右在額定電流范圍內,正常(電容為30Kvar,),但直流電機在換向時,電容器上電流有105A 以上。 電容器上的斷路器型號是 DZ47 60 ,C60, 額定電流應該在 60A ,由于直流電機20秒左右一個換向,所以,20秒左右,電容器就有一個 105A 左右的電流沖擊, 斷路器發燙,時間一長,就跳掉。 現在問題是,為什么電容器電流會有 105A 以上? 難道只有在直流電機換向時才出現高頻諧波? |
|
---|---|---|
|