請教大家個問題:

自來水恒壓供水系統,采用如下的控制循環:

    A --》 PID恒壓供水控制器 --》西門子變頻器 --》主要供水變頻泵 --》壓力傳感信號 --》 A

系統附屬泵的啟動,由PLC負責控制。 當實際壓力低于供水壓力設定下限值時,啟動一臺備用泵;當實際壓力高于供水壓力設定上限值時,停止一臺備用泵。

現在遇到一個問題,備用泵總是反復啟停。因為壓力低時,備用泵啟動,系統壓力馬上升高,很快超過系統設定上限值,PLC輸出停止剛才啟動的備用泵。有熟悉這類系統的童鞋,給指點指點如何避免這個問題呢?

在這中間發現一個問題,備用泵啟動后,主泵的壓力并沒有很快由PID控制器控制自動降低,所以導致系統壓力很快急劇上升,F在采取的措施時,提高上限設定值。


謝謝!                                              
jq_2007
!@#$
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 101 個
工控威望: 1300 點
下載積分: 381 分
在線時間: 160(小時)
注冊時間: 2008-03-31
最后登錄: 2025-01-14
查看jq_2007的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-02-15 08:44
我怎么覺得有點問題呢~~既然用變頻調速,那么你完全可以用模擬量控制泵的轉速,達到供需平衡~~不需要把泵停掉的吧,因為你停止后啟動,電機的啟動電流大,轉速也升的快,PID調節有點麻煩~~
樓主留言:
主泵變頻器調節,通過PID表控制的。當水量需求大時,PLC延時啟動工頻備用泵。工頻備用泵啟動,壓力瞬時過沖,在延時期間,PID表仍不能把主泵壓力降低,造成系統過壓,PLC停止剛啟動的備用泵,造成系統反復啟停。由于是原來的系統,所以現在想找一個簡潔的辦法解決這個問題。

主站蜘蛛池模板: 国产精品久久久久这里只有精品 | 日韩永久在线观看免费视频 | 男人狂躁女人gif动态图 | 校草让我脱了内裤给全班看 | 久久电影精品久久99久久 | 国产视频播放 | 日韩亚洲人成在线综合 | 国产精品久久现线拍久青草 | 女教师波多野结衣高清在线 | 欧美日韩在线一区二区三区 | 女同志freelesvoices | 午夜久久久久久亚洲国产精品 | 日韩播放| 韩国免费视频 | 亚洲一区二区三区91 | 久久青草免费91线频观看站街 | chinese壮直男gay老年人 | 国产美女做爰免费视频网址 | 亲爱的客栈第二季免费观看完整版 | 亚洲九九精品 | 男人女人日皮视频 | 日本深夜视频 | 波多野结衣久久国产精品 | 亚洲欧美国产另类视频 | 色综合天天娱乐综合网 | 草草视频免费观看 | 耽美肉文高h| 天天久久影视色香综合网 | 美女被到爽流动漫 | 国产色资源| 色中文| 日韩欧美一区二区不卡 | 国产精品欧美亚洲韩国日本99 | 欧美伊人久久久久久久久影院 | 免费稚嫩福利 | 日韩精品欧美高清区 | 无颜之月全集免费观看 | 男女做受快插大片 | 天堂网www在线中文天堂 | 久久精品一区二区三区资源网 | 青青草原社区 |