請教大家個問題:

自來水恒壓供水系統,采用如下的控制循環:

    A --》 PID恒壓供水控制器 --》西門子變頻器 --》主要供水變頻泵 --》壓力傳感信號 --》 A

系統附屬泵的啟動,由PLC負責控制。 當實際壓力低于供水壓力設定下限值時,啟動一臺備用泵;當實際壓力高于供水壓力設定上限值時,停止一臺備用泵。

現在遇到一個問題,備用泵總是反復啟停。因為壓力低時,備用泵啟動,系統壓力馬上升高,很快超過系統設定上限值,PLC輸出停止剛才啟動的備用泵。有熟悉這類系統的童鞋,給指點指點如何避免這個問題呢?

在這中間發現一個問題,備用泵啟動后,主泵的壓力并沒有很快由PID控制器控制自動降低,所以導致系統壓力很快急劇上升。現在采取的措施時,提高上限設定值。


謝謝!                                              
deeply
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 169 個
工控威望: 298 點
下載積分: 3070 分
在線時間: 159(小時)
注冊時間: 2011-09-02
最后登錄: 2024-11-28
查看deeply的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-07-08 16:26
有一個方法不知道是否可行,當主泵達到工頻之后,先停止主泵,延時一點時間,再啟動備用泵,延時,再啟動主泵進行PID調節。還有一個原因是備用泵功率太大了,是否可以嘗試把同樣功率的兩天備用泵來代替一臺備用泵,那么單單啟動一臺備用泵的時候壓力的提升速度就沒有那么快,再加上主泵130千瓦,備用泵單單一臺就110千瓦,是否不合理,130+110=240,跟130+55=185,短時間內功率提升的速度就明顯變小,給變頻器加減速(PID)的時間長了,幅度小了。

主站蜘蛛池模板: 国产欧美亚洲精品第一页青草 | 欧美精品日韩一区二区三区 | 奇米影视一区 | 99在线免费观看视频 | 小小水蜜桃3视频在线观看 小鸟酱喷水 | 人皮高跟鞋在线观看 | 国产精品免费久久久久影院 | 喜爱夜蒲2三级做爰 | 99久久免费国产特黄 | 黑人又大又硬又粗再深一点 | 欧美日韩视频在线一区二区 | 国语视频高清在线观看 | 国产一区二区三区久久精品小说 | 精品国产品在线18年 | 万域之王在线观看 | 996热视频 | ak福利影院| 91在线永久 | 蜜柚精彩在线观看 | 热久久免费视频 | 亚洲精品无码不卡在线观看 | 欧美日韩一区不卡 | 99热这里只有精品久久免费 | 果冻传媒九一制片厂 | 日韩精品一区二三区中文 | 青青成人福利国产在线视频 | 国产永久在线观看 | 日本视频在线免费播放 | 免费视频完整版在线观看网站 | 我和老丈洗澡同性 | 男人使劲躁女人视频免费 | 精品久久久久免费极品大片 | 日韩视频在线观看中字 | 欧美成人免费观看国产 | 日本成人高清视频 | 日韩精品在线视频观看 | 91精品国产亚一区二区三区 | 四虎网站网址 | free chinese麻豆 | 蛮荒的童话未删减在线观看 | 交换朋友夫妇3中文字幕 |