我公司的污水儲池用FLOWLINE超聲液位儀檢測水位,水滿后水泵開啟排水,下限后停止。通常液位計連接到二次儀表,二次儀表報警輸出控制水泵;或者液位計直接連接到PLC模擬量輸入模塊,然后根據程序,輸出數字量控制開通水泵的繼電器。問題是我們的配電柜中既有顯示液位的二次儀表也是FLOWLINE的,又有PLC模擬量輸入的。水泵的開啟是由PLC實際控制的,儀表又能顯示變化的液位。請問:這種控制方式。在二次儀表也就是配電柜的儀表,液位計、儀表、PLC 是如何連接的???是液位計將模擬量輸入儀表,然后儀表變送輸出一個模擬量給PLC 輸入呢???為什么一個簡單的控制搞得這么麻煩呢???
yifan_1987
沒有最好,只有更好!
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 566 個
工控威望: 745 點
下載積分: 2169 分
在線時間: 124(小時)
注冊時間: 2010-01-07
最后登錄: 2019-05-26
查看yifan_1987的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-12-24 16:16
儀表可以顯示現場實際液位,但plc不能,不過儀表是可以設置報警,上下限,pid計算后的模擬量輸出控制。
看看儀表設置的參數,還有plc的程序,你就知道,你的想法對不對。
樓主留言:
熱心助人
[ 此帖被yifan_1987在2011-12-24 20:42重新編輯 ]

主站蜘蛛池模板: 1769亚洲欧美资源站 | 麻豆小视频在线观看 | 国产高清在线观看 | 国产精品免费精品自在线观看 | 日本国产在线视频 | 好吊妞乱淫 | japanesen女同 | 国产亚洲精品福利在线 | 免费高清资源黄网站在线观看 | 99热er| 亚洲欧美视频在线播放 | 免费草比视频 | 成人精品亚洲人成在线 | 国产精品一区二区三区久久 | 12一14性xxxxx国外| 欧洲vodafonewifi日本 | 干美女视频| 紧身裙女教师波多野结衣 | 成年性香蕉漫画在线观看 | 国产日韩成人 | 香蕉久久夜色精品国产尤物 | 网站久久 | 欧美黑人一级片 | 精品在线看 | 亚洲日韩精品欧美一区二区 | 亚洲欧美日韩在线观看看另类 | 福利视频一区二区思瑞 | 美女跪式抽搐gif动态图 | 国产欧美日韩图片一区二区 | 日本公与妇中文在线 | 99草精品视频 | 亚洲欧美色综合图小说 | 国产va免费精品高清在线观看 | 欧美第十页 | 国产手机在线αⅴ片无码观看 | 日本高清免费不卡在线 | 日本男男gayxxxxx免费 | 亚洲福利一区二区 | 亚洲 日韩经典 中文字幕 | 九色PORNY蝌蚪视频首页 | 亚洲不卡视频在线观看 |