在下有個問題想請教于大家。希望能得到大家的一點指點,不勝感激。

三菱Q系列中,在設置好參數后,PIDINIT指令只需要一次執行初始化即可。但是現在要求P、I、D及MV上、下限五個參數需要在觸摸屏上設置供調節。
按手冊說明,更改參數時需要重新執行PIDINIT或者PIDPRMW指令。我的問題是,如果我用SM400保持PIDINIT指令輸出,對CPU掃描周期、控制響應時間有多大影響(在梯形圖里S.PIDINIT K198共10步)。
共14個環路,PIDINIT參數共198個。我初步設想每隔2S觸發一次PIDINIT,這樣是否合理、是否必要?或者有什么更合理的寫法嗎?請賜教。
因為觸摸屏畫面客戶已定制好,沒有單獨修改環路的按鈕,所以只能所有參數同時修改。

還有一個后續問題補充:
在一次掃描中的環路數是設置為14呢還是小一點的值(減少CPU執行時間)?

我的打算是一次掃描執行5 個 ,采樣周期大概1S左右(掃描周期在10ms級或100ms級)的話,如果有多余環路需要執行可分擔到下一掃描周期,這樣的理解對不對呢?可行否?

剛從西門子轉向三菱,不太熟悉,如果問題低級,請不要笑話我哦
謝謝大家
daizhi
一師一地一時一法
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 1470 個
工控威望: 1376 點
下載積分: 3901 分
在線時間: 2976(小時)
注冊時間: 2007-05-31
最后登錄: 2023-11-27
查看daizhi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-12-23 15:55
用SM403,END后處理

主站蜘蛛池模板: 男女男精品网站免费观看 | 精品国产国偷自产在线观看 | 亚洲香蕉网久久综合影院3p | 成人久久18网站 | 四虎在线成人免费网站 | 青青国产成人久久激情91麻豆 | 青草视频免费 | 强波多野结衣女教师 | 国产亚洲精品久久yy5099 | julia ann全部在线hd | 久久这里都是精品 | 色悠久久久久综合网小说 | 亚洲国产天堂久久精品网 | h视频免费高清在线观看 | 欧美日韩国产在线人成dvd | 亚洲精品久久久992KVTV | 操破苍穹全文阅读 | 私人chinese beauty| 欧美精品色精品一区二区三区 | 女bbbxxx毛片视频 | 动漫女性扒开尿口羞羞漫画 | 91桃色视频 | 国产精品吹潮香蕉在线观看 | 被老外操 | 亚洲爱v | 成人伊在线影院 | 咪咪爱在线视频 | 国产丰满美女做爰 | 免费视频一区二区 | 青久久 | 日韩二三区 | 天天操夜夜操狠狠操 | 91传媒在线观看 | 鸥美毛片 | 欧美乱理伦另类视频 | 蝴蝶传媒免费安装 | 女攻双性 | 星球大战成人h无删减版 | a毛片免费全部在线播放毛 a级在线看 | 国亚洲欧美日韩精品 | 香蕉国产精品偷在线播放 |