在下有個問題想請教于大家。希望能得到大家的一點指點,不勝感激。

三菱Q系列中,在設置好參數后,PIDINIT指令只需要一次執行初始化即可。但是現在要求P、I、D及MV上、下限五個參數需要在觸摸屏上設置供調節。
按手冊說明,更改參數時需要重新執行PIDINIT或者PIDPRMW指令。我的問題是,如果我用SM400保持PIDINIT指令輸出,對CPU掃描周期、控制響應時間有多大影響(在梯形圖里S.PIDINIT K198共10步)。
共14個環路,PIDINIT參數共198個。我初步設想每隔2S觸發一次PIDINIT,這樣是否合理、是否必要?或者有什么更合理的寫法嗎?請賜教。
因為觸摸屏畫面客戶已定制好,沒有單獨修改環路的按鈕,所以只能所有參數同時修改。

還有一個后續問題補充:
在一次掃描中的環路數是設置為14呢還是小一點的值(減少CPU執行時間)?

我的打算是一次掃描執行5 個 ,采樣周期大概1S左右(掃描周期在10ms級或100ms級)的話,如果有多余環路需要執行可分擔到下一掃描周期,這樣的理解對不對呢?可行否?

剛從西門子轉向三菱,不太熟悉,如果問題低級,請不要笑話我哦
謝謝大家
sxinrukawa
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 41 個
工控威望: 206 點
下載積分: 461 分
在線時間: 24(小時)
注冊時間: 2008-01-10
最后登錄: 2023-08-24
查看sxinrukawa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-12-27 08:42
引用
引用第1樓daizhi于2011-12-23 15:55發表的  :
用SM403,END后處理


不太明白 求詳解。
END后??

主站蜘蛛池模板: 热99这里有精品综合久久 | 日韩视频免费一区二区三区 | 乌克兰肛交影视 | 好爽轻点太大了太深了 | 久久偷拍国2017的 | 精品性影院一区二区三区内射 | 国产一卡2卡3卡四卡高清 | 色哟哟哟在线精品观看视频 | 亚洲精品福利一区二区在线观看 | 欧美男男gaysgays | 成人精品区 | 水蜜桃一二二区视在线 | 国产精品视频第一区二区三区 | 国产一区二区不卡视频 | 国产亚洲精品一区久久 | 99视频在线看观免费 | 日韩在线视频在线 | 欧美在线观看网址 | 精品国产欧美精品v | 无套白浆 | 精品视频 九九九 | 日本网 | 免费毛片 | 四虎影视入口 | 九九365资源稳定资源站 | jiuse在线 | 成人福利网站 | 校花被老头夺去第一次动图 | 九九热这里只有精品2 | 免费国产影视观看网站入口 | 国产伦码精品一区二区三区 | 日韩大片在线播放 | 精品国产一区二区三区久 | 日产精品卡一卡2卡三卡乱码工厂 | 5278欧美一区二区三区 | 国产高清一区二区三区免费视频 | 国产成人综合亚洲亚洲欧美 | 免费网址在线观看入口推荐 | 九九大香尹人视频免费 | 亚洲色图首页 | 91午夜视频|