傳感器輸出4-20ma信號,分別給2個設備用,1個是顯示表,1個是PLC模擬量輸入模塊,能否串起來?    
第2個問題:顯示表帶一路4-20ma變送輸出,如果PLC模擬量輸入采用顯示表變送輸出的信號,這樣是否也可以?
這2鐘接法哪種可靠、準確?
jiangwei
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 377 個
工控威望: 451 點
下載積分: 3080 分
在線時間: 277(小時)
注冊時間: 2007-09-24
最后登錄: 2025-01-10
查看jiangwei的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-01-04 22:19
第二種好,我們這邊的液壓站都是用壓力傳感器到儀表上,表在輸出一個電流信號到PLC模似量模塊上,到PLC的信號可以到壓力表上調整
今天的努換來明天的收獲

主站蜘蛛池模板: 日本大学jalapsikix| 91色视| 国产在线观看a| 久久久久伊人| 无限韩国视频免费播放| 无限资源在线观看8| 调教全程肉动画片在线观看| 亚洲国产精品成人午夜在线观看| 日本sss| 国产日韩片| 91制片厂 果冻传媒 天美传媒| 我的家教老师在线观看| 欧美一级在线全免费| 边打电话边操| 狠狠色| 校园肉文高h| 日本高h| 奇米影视小说| 免费成人在线观看视频| 成人伊在线影院| h高潮娇喘抽搐| 亚洲视频999| 亚洲女性色尼古综合网| 欧美视频在线一区二区三区| 国产成人精品999在线| www.俺去| 17岁俄罗斯csgo| 极端 成熟 性别 视频| 日韩小视频在线观看| 日韩免费在线视频| 色老板视频| 天堂素人在线| 男同志gays| 国产一级真人毛爱做毛片| 国产日韩精品一区二区在线观看 | va在线视频| 亚洲、国产综合视频| 欧美香蕉视频| 四虎在线播放| 日韩高清在线观看| 亚洲玖玖|