網上關于PLC控制伺服電機,原點回歸的方法,大多都是用近點信號+Z相脈沖的方法,參考臺達PLC編程手冊ZRN的介紹為:

當伺服的近點信號為ON時,開始以設定的寸動速度運行,直至近點信號為OFF,伺服停止

我想問的是,如果用Z相脈沖,怎么讓他停止。

利用近點信號+Z相脈沖,我理解的意思是,近點信號為ON后,到下一個Z相脈沖來到時,停止。但EH2的近點信號輸入必須為X10——X17,怎么才能靠Z相斷開X10——X17啊,是不是說用近點信號為ON時,置位一個M,當Z相到時,復位M,但這樣是不是受掃描周期的影響,不知道是不是這樣,請各位幫忙解釋下,或提供相關程序。

另外,我用的安川的伺服電機,把Z相接到X0上,為什么X0的輸入指示燈常亮,即使伺服靜止時也是常亮,我的接線為CN1的19腳接+24V,20腳接到X0,PLC公共端S/S接0V,求原因
huosang
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 216 個
工控威望: 345 點
下載積分: 8462 分
在線時間: 115(小時)
注冊時間: 2011-05-03
最后登錄: 2025-01-18
查看huosang的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-12-12 19:20
看看你用PLC的編程手冊嗎,一般都要介紹

主站蜘蛛池模板: 久久久无码精品亚洲A片软件 | 好大好长好紧爽免费 | 国产福利一区二区三区 | 精品一区二区三区中文 | 我年轻漂亮的继坶2中字在线播放 | 调教催眠改造np总攻 | 2022超帅男同gayxxx | 99综合在线 | 青青青青青国产费线在线观看 | 天天干夜夜添 | 国产一级精品高清一级毛片 | 亚洲精品午夜久久aaa级久久久 | 日产乱码卡1卡2卡三卡四在线 | 国产原创精品 | ts视频在线观看 | 99国产热 | 国产精品久久久久久久久免费hd | 久久这里都是精品 | 久久精品国产久精国产果冻传媒 | 亚洲国产精品第一页 | 精品亚洲视频在线观看 | 欧美日韩国产亚洲人成 | 欧美做受| 精品视频国产 | 日本高清视频一区二区 | 黑人开嫩苞 | 欧美x×x| 午夜特级毛片 | 我和寂寞孕妇的性事 | 四虎小视频 | 久久热这里面只有精品 | 午夜宅男在线观看 | 加勒比一本大道香蕉在线视频 | 别停好爽好深好大好舒服视频 | 青草国产福利视频免费观看 | 国内精品久久久久影院中国 | 男人天堂中文字幕 | 国产在线视频资源 | 被18号每天强行榨干acg | 狠狠涩 | 国产好深好硬好爽我还要视频 |