網上關于PLC控制伺服電機,原點回歸的方法,大多都是用近點信號+Z相脈沖的方法,參考臺達PLC編程手冊ZRN的介紹為:

當伺服的近點信號為ON時,開始以設定的寸動速度運行,直至近點信號為OFF,伺服停止

我想問的是,如果用Z相脈沖,怎么讓他停止。

利用近點信號+Z相脈沖,我理解的意思是,近點信號為ON后,到下一個Z相脈沖來到時,停止。但EH2的近點信號輸入必須為X10——X17,怎么才能靠Z相斷開X10——X17啊,是不是說用近點信號為ON時,置位一個M,當Z相到時,復位M,但這樣是不是受掃描周期的影響,不知道是不是這樣,請各位幫忙解釋下,或提供相關程序。

另外,我用的安川的伺服電機,把Z相接到X0上,為什么X0的輸入指示燈常亮,即使伺服靜止時也是常亮,我的接線為CN1的19腳接+24V,20腳接到X0,PLC公共端S/S接0V,求原因
gali1120107
漫漫長路,吾將上下而求索。
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 501 個
工控威望: 974 點
下載積分: 1182 分
在線時間: 165(小時)
注冊時間: 2010-06-19
最后登錄: 2024-09-12
查看gali1120107的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-12-12 19:43
個人認為用Z相精度優于其他回原點方法在于,Z相信號輸出準確.如果不用Z相的話,用一般光電傳感器作為原點信號,光電傳感器畢竟有個靈敏度問題.你用臺達可以不用Z相啊,快速回零碰到原點信號減速后剛走出原點就停精度還可以吧.
gali1120107
漫漫長路,吾將上下而求索。
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 501 個
工控威望: 974 點
下載積分: 1182 分
在線時間: 165(小時)
注冊時間: 2010-06-19
最后登錄: 2024-09-12
查看gali1120107的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-12-12 20:05
圖片:
想不明白這個問題,你這種接法

主站蜘蛛池模板: 亚州春色| 99久久精品99999久久| 91se在线| 日产精品视频| 操极品女神| 99国产精品| 国产精品免费观在线| 国产一级大片免费看| 羞羞漫画视频| 精品国产成人a区在线观看| 男人最爱看的网站| 久久se精品一区二区国产| 亚洲欧美日韩特级毛片| 亚洲第一网站免费视频| 精品午夜久久福利大片免费| 第一次破苞h| 无人视频在线观看完整版高清| 国产精品第| 秘书在办公室疯狂被hd| 国产高清不卡码一区二区三区| 欧美高清片| 九九在线免费视频| 国内自拍2019| 日本免费一区二区三区| 边摸边吃奶又黄激烈视频韩国| 日韩日b视频| 男人添女人| 国产精品一区二区三| 三级黄色片在线免费观看| 91欧洲在线视精品在亚洲| jizzjizzjⅰzz亚洲美女| 亚洲人成高清毛片| 国产高清经典露脸3p| 91视频免费网站| 性欧美f| 国产肥臀| 成人α片| 欧美三级一区二区| 四虎影院网站| chinese国产人妖hd| 日本xnxnxnxnxn护士|