fx3u+485BD+485ADP連接 觸摸屏和變頻器。485ADP連接觸摸屏ok
現在我想通過485BD連接變頻器,想通過設置 plc參數的方式 直接通訊,
就是不想用設置d8120和RS指令

我的問題是:在PLC端這樣設置可以不?
   485專用協議,9600  7 e 1, 和校驗,有lfcr,站號1

在變頻器端響應的做了設置,站號2

想在plc中直接通過extr k12 k2 k2 d90的方式直接讀取參數

這樣可以不?

謝謝
sxbug
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 139 個
工控威望: 286 點
下載積分: 1538 分
在線時間: 70(小時)
注冊時間: 2010-08-27
最后登錄: 2025-01-07
查看sxbug的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-11-19 22:31
還有一個問題
485bd的電阻到底設多大?
sxbug
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 139 個
工控威望: 286 點
下載積分: 1538 分
在線時間: 70(小時)
注冊時間: 2010-08-27
最后登錄: 2025-01-07
查看sxbug的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-11-20 10:12
總算看見高人了

485bd 不是說 四線連接采用 330,2線連接采用 110 歐姆電阻嗎?
不過我也奇怪,變頻器端確實110
sxbug
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 139 個
工控威望: 286 點
下載積分: 1538 分
在線時間: 70(小時)
注冊時間: 2010-08-27
最后登錄: 2025-01-07
查看sxbug的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2011-11-20 10:14
能在PLC端直接設置 plc參數的方法 然后使用 通訊指令,而不使用d8120進行通訊嗎?

主站蜘蛛池模板: 欧美日韩国产亚洲人成 | 久久re视频这里精品一本到99 | 涩涩漫画免费 | t66y地址一地址二地址三 | 午夜秀场在线观看 | 草草剧场 | 红杏网 | 日韩欧美在线一区二区三区 | 精品精品国产自在久久高清 | 亚洲 欧美 国产 综合 播放 | 国产成人啪精品午夜在线播放 | 国产剧情在线播放 | 无人区尖叫之夜美女姐姐视频 | 99手机在线视频 | 韩国久久 | 美女用手扒自己下部 | 性插图动态图无遮挡 | 免费α片 | 亚洲、国产综合视频 | 国产香蕉在线视频 | 深夜草莓视频 | 亚洲成人一区二区 | 2021最新国产成人精品视频 | 精品99在线观看 | 成在线人免费视频一区二区三区 | 第一次做m被调教经历 | 日韩亚洲欧美理论片 | 2019aw网站| 精品国产免费第一区二区 | 性奶乳妇 | 亚洲欧美日韩成人 | 国产精品网页 | 日产欧产va高清 | 欧美成人三级伦在线观看 | 国产精品一区三区 | 欧美日韩在线观看一区二区 | 国产乱码在线精品可播放 | 美国复古性xxxx| 午夜影院h | 午夜亚洲精品久久久久久 | 操闺蜜 |