編程手冊上講DRVI的脈沖數值如是32位操作數,那就是-999,999和+999,999,我寫了DDRVI K1000000 K5000 Y0 Y5,這樣的一步進去,為什么程序檢查是正確的?K1000000比999,999大啊,為什么不會出錯?如果僅能是999,999,按脈沖當量0.001來算,發完這999,999 個脈沖工作臺才走了999毫米,也就1米,如果一次要走1.5米呢?這條指令豈不是實現不了?還有我見許多程序這樣寫如DRVI K2999 Y0 Y5,為什么都喜歡用999呢,不寫個整數上去?還有的寫成DDRVI K999999 D130 Y0 Y2,尾數也是用9的,為啥?這是什么意思,最后的這條怎樣解釋其含意
白發人生
不求精,但求解
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 187 個
工控威望: 350 點
下載積分: 3450 分
在線時間: 113(小時)
注冊時間: 2011-11-14
最后登錄: 2025-01-04
查看白發人生的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-11-28 21:18
如2樓所所.指令里面K1000000是指,由當前位置走到目標位置實際要走的脈沖數.監視里的脈沖數,達到最大999,999后變為最小-999,999后遞增,直到走完實際脈沖數1000,000個.這里的-999,999不是脈沖數的負數.所以不是反轉,并不矛盾
求解   求精  工控工程、低壓電氣自動化控制服務

主站蜘蛛池模板: 色小妹在线| 皇上好大好硬好涨好深好爽| 俄罗斯美女破苞| 国产男女性特黄录像| 亚洲六月丁香六月婷婷蜜芽| 精久久| 娇妻被健身教练挺进小说阅读| 麻豆性视频| 亚洲国产精品自在自线观看| 福利国产片| 欧美一级欧美一级高清| 婷婷99av综合| 91次元成年破解版| yellow视频在线观看| 日本国产高清色www视频在线 | 福利国产片| 色婷婷久| 日本美女动态图片| 色综合图片| 国内自拍网红在线综合| 97国产蝌蚪视频在线观看| 亚洲精品久久7777777| 青草网址| 亚洲AV 日韩 国产 有码| fuqer日本| 99精品在线免费观看| 丝瓜秋葵番茄绿巨人在线观看| 亚洲激情婷婷| 亚洲精品高清中文字幕完整版| 爆操| 俄罗斯三级在线观看级| 91在线 一区 二区三区| 亚洲欧美综合一区| 亚洲欧美精品天堂久久综合一区| 免费观看a毛片一区二区不卡| 98免费视频| seetube18日本第一次| 国产九九热视频| 亚洲夜色夜色综合网站| 亚欧美综合| 香蕉免费高清完整|