一区二区三区成人-一区二区三区www-一区二区三区 日韩-一区二区日韩欧美-一区二区日韩精品中文字幕-一区二区日韩

adidas
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 203 個
工控威望: 332 點
下載積分: 1383 分
在線時間: 302(小時)
注冊時間: 2008-01-09
最后登錄: 2024-12-25
查看adidas的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2008-04-19 00:33
一臺三菱變頻器帶兩個同功率風機,時而運行正常,時而運行中出故障,故障提示是OC2,查知是定速中過電流斷路,要點1是檢查輸出是否短路,接地;要點2是負荷是否有急速變化

現在的問題是具體怎么來做?檢查輸出到底是怎么個檢查方法?對于風機,負荷會有急速變化的情況嗎?

補充,還有一臺變頻器帶兩個風機,完全和上述配置一樣,參數設置均一樣,運行一直正常,兩者在一處,為何會有差別發生?

請大家指教
hjd105
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 292 個
工控威望: 456 點
下載積分: 1483 分
在線時間: 238(小時)
注冊時間: 2007-09-21
最后登錄: 2024-05-01
查看hjd105的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-04-20 16:01
  這個我見得多了!你首先要拆掉其中一個風機的線,然后再單獨運行其一個風機.如果沒有問題的話就是拆掉的那個有問題了.反之就是未拆的那個有問題.引起0C2的原因很多:線圈短路,電機軸承不好,電機軸承走外圈.變頻器本身有問題等等.你可以仔經細分析看看.

主站蜘蛛池模板: dasd-698黑人在线播放 | 慢慢娇淫 | 日本人护士免费xxxx视频 | 俺去俺来也在线www色官网 | 精品国产麻豆免费人成网站 | 亚洲热在线观看 | 好大用力深一点女公交车 | 成年人免费在线播放 | 日本福利视频网站 | 色婷婷精品 | 99在线免费观看视频 | avtt在线| 好爽好舒服视频 | 欧美大片一级片 | 色婷婷在线 | 亚洲香蕉伊在人在线观看9 亚洲系列国产系列 | 亚洲一卡2卡三卡4卡5卡组 | 免费在线观看中文字幕 | 免费在线观看亚洲 | 成人免费播放器 | 免费片在线观看 | 美女福利视频网站 | 亚洲 欧美 国产 综合久久 | 四虎影院永久网站 | 3d动漫美女被吸乳羞羞有 | 2020国产精品永久在线观看 | 91精品国产9l久久久久 | 草久社区 | 免费网站直接进入 | 91拍拍| 门房秦大爷小说 | 国产精品免费久久久久影院小说 | 亚洲国产果果在线播放在线 | 桥本有菜作品在线 | 美女翘臀内疯狂进出 | 奇米777狠狠| 69av导航 | 国产精品va在线观看手机版 | 小伙无套内射老女人 | julia ann一hd| 天天色天天舔 |