單相電源回路中 要加個普通的開關控制插座的通斷 開關觸點是2對的.
下面2種做法哪種對? 說出理由:
1. 在火線中直接串接一個開關 一進一出即可控制.
2. 把L和N都通過開關控制,2進2出.

主要說明下零線,何時可以加開關,何時不可以接.
如果插座上的左零右火的線反了,那么要控制的插排的插頭插進去也是反的,
這個時候,開關斷開,其實設備還有電,會導致觸電。此時如何控制.
這種情況會不會發生先說? 如何做到可靠的斷開電源回路.

另外請大家說說UPS的供電系統 L  N和PE 之間是什么系統什么接法. N對PE為何有100V電壓? 而不跳閘.


感謝大家的關注! 22樓正解 說的很好 支持你。
[ 此帖被conchnit在2011-11-18 01:17重新編輯 ]
hxl202319
工資就像大姨媽,一月一次,一周就沒了
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1751 個
工控威望: 10137 點
下載積分: 61261 分
在線時間: 2665(小時)
注冊時間: 2007-03-26
最后登錄: 2024-12-26
查看hxl202319的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-11-09 22:17
1.插排上的開關,市場上單進單出,2進2出的插排都有。我比較支持2金2出的開關,正如樓主所說的,這樣更安全。
2.開關電源,UPS等的接地端子,在未接上接地線的時候,對N,或對L確實會有100V左右的電壓。其主要原因是這電源先將交流整流成直流,在直流濾波大電容的前端,會有兩個小電容串聯之后接在直流上,而接地端子就是接在這兩個小電容的串聯中間點上。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(conchnit) 優秀文章
  • 簽名無效了,麻雀不見了!

    主站蜘蛛池模板: 91天堂国产在线 在线播放| 精品国产美女福利在线| 明星乱亚洲| 爱爱小说漫画| 亚洲国产在线综合018| 免费观看伦理片| 黑人巨大初黑人解禁作品| 午夜在线观看免费完整直播网页| 精品久久久久亚洲| 操姓| 日b在线观看| 日韩一| 网友自拍偷拍| 国产高清自拍| 久久精选视频| 日本三级欧美三级人妇英文| 欧美一区二区三区免费高| 国产一卡2卡3卡四卡精品网站| 国产综合久久| 手机看片1024国产| 免费观看欧美性一级| 婷婷色伊人| 国产精品久久久久不卡绿巨人| www.91在线播放| 亚洲免费高清视频| 亚洲热在线观看| 午夜剧场1000| 亚洲天堂男人| 午夜深情在线观看免费| 国产毛片在线观看| 隔壁的漂亮邻居hd中文| 91制片厂制作果冻传媒123 | 日本漫画无翼乌| 国产成人青草视频| 黑人与老女人做受| 成人免费淫片95视频观看网站| daring国家队在线观看樱花动漫| 亚洲无总热门| 天堂伊人网| 欧美一级高清片| 亚洲 日韩经典 中文字幕|