61:為什么在FM350-1中選24V編碼器,啟動以后,SF燈常亮,FM350-1不能工作?
要檢查一下,首先在軟件組態中要選擇編碼器類型(為24V),再檢查一下,FM350-1側面的跳線開關,因為缺省的開關設置為5V編碼器,一般用戶沒有設置,開機后,SF燈就會常亮。另外,還可以看看在線硬件診斷,可以看看錯誤產生的原因,是否模板壞了。

62:FM350-1的鎖存功能是否能產生過程中斷?
FM350-1的鎖存功能是不能產生過程中斷,但是可以產生過零中斷。
FM350-1的裝載值必須為零,隨者鎖存功能的執行(DI的上升沿開始),當前的計數值被儲存到另一地址然后置為初始值零,產生過零中斷,在OB40中可以讀出中斷并相應的鎖存值。鎖存值也可以從FM350-1的硬件組態地址的前4個字節中讀出。

63:在FM350-1中,怎樣觸發一個比較器輸出?
FM350-1中自帶的輸出點具有快速性、實時性,不必要經過CPU的映像區處理。輸出點一般對應于比較器,首先在硬件組態中定義比較器輸出類型,如:輸出值為1或為脈沖輸出,然后在程序中設置比較值。在FM350-1中,地址在通訊DB(UDT生成)塊中為18(比較值1)、22(比較值2),類型為DINT,然后激活輸出點28.0(DQ0)、28.1(DQ1),這樣比較器就可以工作了。

64:在FM350-2中,工作號的作用是什么?
工作號是S7-300CPU與FM進行通訊的任務號,每次的交換數據只是部分數據交換,而非全部數據,這樣可以減少FM的工作負載,工作號又分寫工作號和讀工作號,例如在FM350-2中指定DB1為通訊數據塊,如果把寫工作號12寫入到DB1.DBB0中,把200寫入到DB1.DBD52中,再調用FC3寫功能,這樣第一個計數器的初始值為200,這里工作號10的任務號是寫第一個計數器的初始值,DB1.DBB0為寫工作號存入地址,DB1.DBD52為第一個計數器裝載地址區,同樣讀工作號100為讀前4路,101為讀后4路計數器,讀工作號存入地址為DB1.DBB2。但寫任務不能循環寫,只能分時寫入。

65:如果對于4-20mA模擬量輸入模塊來說,小于4mA后轉換的數字量是多少?
如果小于4ma,那么將會是輸出負值,例如-1對應的是3.9995mA,而1.185mA時,這個數值是-4864(10進制)但是如果小于1.185mA,如果禁止斷線檢測,這個值是8000(16進制)如果有斷線檢測,會變成7FFF(16進制)。

66:怎樣對模擬量進行標準化和非標準化?
可以使用以下功能塊:
1.在塊FC164中,x和y都是整數。
2.FC165中x是整數,y是實數。
3.FC166中x是實數,y是整數。
4.FC167中x和y都是實數。

67:S7系列西門子PLC之間最經濟的通訊方式是什么?
MPI通訊是S7系列PLC之間一種最經濟、數據量最小的一種通訊,需要做連接配置的站通過GD通訊,GD通訊適合于S7-300之間,S7-300、S7-400、MPI之間一些固定數據的通訊。不用作連接的MPI通訊適用于S7-300之間、S7-300與400之間、S7-300/400與S7-200系列PLC之間的通訊,建議在OB35(循環中斷100ms)中調用發送塊,在OB1(主循環組織塊)調用接收塊。

68:整個系統掉電后,為什么CPU在電源恢復后仍保持在停止狀態?
整個系統由一個DP主站S7-300/400以及從站組成。而從站通過一個主開關被切斷了電源。由于內部的CPU電壓緩沖器,CPU仍繼續運行大約50ms到100ms。此階段里CPU識別出所連接的從站的故障。如果沒有編程OB86和OB122的話,CPU就會因為這些有故障的從站而繼續保留在停止狀態。

69:在點到點通信中,協議3964(R)和RK512之間的區別是什么?
這兩個協議的主要區別在于消息報頭和響應消息的不同。使用RK512,提供有最高的數據完整性,程序3964(R)當傳送信息數據時,程序3964(R)將控制字符(安全層)添加到信息數據上。這些控制字符激活通信伙伴,檢查數據是否全部接收,是否無錯誤。

70:當一個DP從站出故障,如何在輸入的過程映像被清成“0”以前保存它們?
當一個DP從站出故障時,OB86(通過S7-300/400)被調用?捎孟铝蟹椒ā氨4妗陛斎氲倪^程映像:
1.把從站的所有輸入循環地復制到一個獨立的區里。
2.如果從站出問題,則OB86被啟動。在此OB里你可設一個標志位來可防止進一步的循環復制操作。
3.當從站返回總線后,你把OB86里的標志位復位。

主站蜘蛛池模板: 非洲黑人xxxxxbbbbb| 日本一区二区三区精品| 好男人好资源在线观看| 色老板在线| 91免费视频国产| 2019男人天堂| 免费岛国片| 欧美精品久久久久久久影视| 国产人成激情视频在线观看| 国产免费又粗又猛又爽视频国产| 免费高清www动漫视频播放器| 亚洲a视频在线观看| 884aa在线看片| 高清一级片| 美女的让男生桶| 日韩大片免费看| 欧美伊人久久久久久久久影院| 成人涩涩屋福利视频| 国产一线天| 翁息肉小说老扒| 欧美精品一区二区三区免费播放| 日本福利片国产午夜久久| 国产亚洲精品一区久久| 99资源站| 非洲黑女人性xxxx| 色综合综合色| 污黄漫| 免费看一级大片| 亚洲精品国产一区二区第一页| 高清视频在线观看+免费| chinese国产人妖hd| 荡女人人爱全文免费阅读| 99精品影视| 91国产在线第7页| 小小水蜜桃视频高清在线观看免费| 欧美日韩成人在线视频| 色碰视频| 日本哺乳期网站xxxx| 国产一区二区视频在线观看| 99视频有精品视频免费观看| 成全动漫视频在线观看|