三菱PLC驅動安川伺服電機抖動,怎么解決?

我用的是三菱FX3U+1PG+觸摸屏控制安川伺服電機,將電機取下后,用觸摸屏給出單速定位指令后,無明顯抖動,當裝上機器上后再運行,機器就開始抖動,就像是有PLC輸出的脈沖不連續一樣,原本應是勻速運轉的機器,一直在轉動過程中抖動。
但如果不用PLC控制,而是直接用安川伺服驅動器自帶的JOG運行(點動),除了啟動或停止瞬間由于無加減速引起的震動外,其他時間運行平穩。
有高手知道是怎么回事嗎?麻煩幫我給點意見,多謝
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9689 個
工控威望: 8587 點
下載積分: 16762 分
在線時間: 5328(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2025-01-22
查看ymmfa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-09-29 14:13
以前我做過一個實驗,同樣的PLC和指令,同樣用出廠默認參數,都是750W低慣量。
伺服電機就平放著在桌子上,速度是1秒2圈,就只轉2秒共4圈。
三菱KFS73的不抖動,很平穩,安川的抖動很明顯。

據說調節一些伺服上的參數可以讓抖動減少,但估計和電機本身質量有一定關系。
特別提醒大家:
偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
不要在多個網站都用一樣賬號密碼
偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水

主站蜘蛛池模板: 欧美女孩videos| 办公室操秘书| 久久黄视频| gayrb免费漫画入口| 性色老女人| 国产a一级毛片爽爽影院| 精品麻豆国产| 日韩日b视频| 国产精品美女久久久久| 四虎最新紧急更新地址| 3x3x3x短视频在线看| 色综合久久最新中文字幕| 久久视频这只精品99re6| 日本特黄一级午夜剧场毛片| 逼逼狗影院| 天天爽天天操| xx18美女美国| 国产精品久久久久久影院| 日本红色高清免费观看| 风间由美在线播放| 亚洲天堂色图| 亚洲黄色免费在线观看| 精品国产乱码久久久人妻| 亚洲va精品中文字幕| 精品久久久久久无码人妻国产馆| 午色影院| 欧美成人aaaa免费高清| 国产在亚洲线视频观看| 免费一级毛片在线播放| 国产成人性毛片aaww| 99久久国产亚洲综合精品| 停停色| 日韩一级在线观看| 国产裸舞福利资源在线视频| 朝鲜美女免费一级毛片| 男人桶女下面60分钟视频| 高人先生免费观看全集| 男人的j伸到女人的屁股眼| 精品久久一区| chinese国产人妖videos| 高清在线免费观看|