     請教各位前輩,星三角一直困擾我,想請您們幫我解決這個問題,先在這里謝謝您們對我的幫助。問題是這樣的,一般電機名牌上是這樣的標示Y380V;△220V;若電機(額定220V的)接變頻器時,若變頻器輸出三相380V,那么電機就接成Y型;若電機接變頻器時,若變頻器輸出三相220V,那么電機就接成△型;這樣對不對?。如果這樣是對的,那么Y—△降壓啟動怎么理解呢?我用三相電,單相時是220V,三相時是380V,但是在Y—△降壓啟動啟動中接的外接電源都是三相380V.請問這是為什么?他怎么與變頻器相連接時的接法不一樣呢?還有怎么根據需要選電機型號及功率。5.5KW水泵要不要Y—△降壓啟動?謝謝!
linzhenfu
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 194 個
工控威望: 305 點
下載積分: 625 分
在線時間: 270(小時)
注冊時間: 2007-07-15
最后登錄: 2025-01-21
查看linzhenfu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-10-08 15:29
先判斷電機的線圈電壓,如你所說的電機線圈電壓是220V。要星三角啟動的電機必須是三角接法運行的,這時候線圈得到380V電壓,在啟動Y接法時,線圈得到的電壓是220V,也就是起到了減小啟動電流的目的(當然也減小了啟動轉矩)。綜上所說你的那只電機是不能用星三角啟動的。

主站蜘蛛池模板: 奇米影视777最新在线 | 亚洲精品视频导航 | 99av麻豆 | 国产日日操| 91精品综合久久久久久五月天 | 亚洲天堂免费看 | 乌克兰成人性色生活片 | 好紧好爽范冰冰系列 | 亚洲高清无码在线 视频 | 爆操| 美女的隐私脱裤子无遮挡 | 给我免费的视频在线观看 | 艾秋麻豆果冻剧传媒在线播放 | 亚洲 欧美 中文字幕 在线 | 动漫美女人物被黄漫小说 | 99久久精品免费精品国产 | 美妇在线| 国产二区精品视频 | 亚洲精品二三区伊人久久 | 欧洲一级黑寡妇 | 亚洲国产成人久久精品影视 | 亚洲男人天堂a | 陈峰姚瑶全集小说无删节 | 无人在线视频高清免费播放 | 久久精品一区二区免费看 | 日韩欧美在线视频一区二区 | 精品国产美女AV久久久久 | 日本不卡不码高清免费观看 | 手机在线观看精品国产片 | 欧美va在线高清 | 免费看3d小舞被躁视频网站 | 成人另类视频 | 爱情岛永久成人免费网站 | 国产一卡二卡3卡4卡四卡在线视频 | 国产一卡二卡3卡4卡四卡在线视频 | 亚洲国产自拍在线 | 美女国内精品自产拍在线播放 | 午夜dj免费视频观看社区 | 四虎影院精品在线观看 | 韩国男女做性全过程视频 | 欧美日韩久久中文字幕 |