     請教各位前輩,星三角一直困擾我,想請您們幫我解決這個問題,先在這里謝謝您們對我的幫助。問題是這樣的,一般電機名牌上是這樣的標示Y380V;△220V;若電機(額定220V的)接變頻器時,若變頻器輸出三相380V,那么電機就接成Y型;若電機接變頻器時,若變頻器輸出三相220V,那么電機就接成△型;這樣對不對?。如果這樣是對的,那么Y—△降壓啟動怎么理解呢?我用三相電,單相時是220V,三相時是380V,但是在Y—△降壓啟動啟動中接的外接電源都是三相380V.請問這是為什么?他怎么與變頻器相連接時的接法不一樣呢?還有怎么根據需要選電機型號及功率。5.5KW水泵要不要Y—△降壓啟動?謝謝!
百渡
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 137 個
工控威望: 285 點
下載積分: 1559 分
在線時間: 161(小時)
注冊時間: 2011-10-10
最后登錄: 2016-11-16
查看百渡的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-12-10 23:03
電機銘牌的電壓是指線電壓,非相電壓。你所指的兩種變頻電機接法沒錯。△接220V    Y接380V    5.5KW的水泵電機不能在工頻下星三角啟動。

主站蜘蛛池模板: 操美女bb| 国产精品玖玖玖影院 | 天天爽视频 | www视频免费 | 91制片厂 果冻传媒 天美传媒 | 欧美大陆日韩一区二区三区 | 小SAO货边洗澡边CAO你动漫 | 亚欧毛片基地国产毛片基地 | 好大好长好紧爽免费 | 色综合视频一区二区观看 | 亚洲国产精品综合久久一线 | 国产精品酒店视频免费看 | 亚洲国产第一区二区三区 | 亚洲 日韩经典 中文字幕 | 国产美女在线一区二区三区 | freefron性中国国产高清 | 51午夜| 狠狠色综合久久婷婷 | 人禽l交免费视频观看+视频 | 国产区香蕉精品系列在线观看不卡 | 免费观看www视频 | 欧美一级特黄aaa大片 | 美女的隐私无遮挡撒尿 | 免费99精品国产自在现线 | 3d动漫h在线观看网站蜜芽 | 精品久久免费视频 | 日韩精品视频福利资源站 | 爸爸的宝贝小说全文在线阅读 | jazz欧美人免费xxxxxx | 视频高清在线观看 | 欧美一级视频免费观看 | 欧美日日操 | 好 舒服 好 粗 好硬免费视频 | 男人天堂a| 精品亚洲一区二区三区在线播放 | 美女被爆| 精品国产国产综合精品 | 欧美日韩第二页 | 久久全国免费观看视频 | 成人尤物 | 亚洲精品一区二区久久久久 |