樓主  發表于: 2008-04-07 10:34
很不錯的教材,解釋的很詳細。
不光對S7-300的數值轉換到底怎么進行給出了清晰的步驟,而且對模擬量怎么處理,公式怎么表達,都描述的很不錯。
值得學習。
附件: S7-300的數值轉換功能.doc (173 K) 下載次數:4446
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(太平街)
    wwcwwc
    級別: VIP會員

    精華主題: 0
    發帖數量: 3393 個
    工控威望: 3191 點
    下載積分: 70452 分
    在線時間: 1604(小時)
    注冊時間: 2008-04-20
    最后登錄: 2024-12-17
    查看wwcwwc的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2008-11-06 11:20
    正在學習中。
    wwcwwc
    級別: VIP會員

    精華主題: 0
    發帖數量: 3393 個
    工控威望: 3191 點
    下載積分: 70452 分
    在線時間: 1604(小時)
    注冊時間: 2008-04-20
    最后登錄: 2024-12-17
    查看wwcwwc的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2009-03-09 20:20
    FC105,FC106是用作模擬量輸入/輸出控制時調用的。
    [ 此帖被wwcwwc在2009-08-29 10:02重新編輯 ]
    wwcwwc
    級別: VIP會員

    精華主題: 0
    發帖數量: 3393 個
    工控威望: 3191 點
    下載積分: 70452 分
    在線時間: 1604(小時)
    注冊時間: 2008-04-20
    最后登錄: 2024-12-17
    查看wwcwwc的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2009-08-26 13:59
    謝謝樓主.
    十分贊同樓主觀點,因為直接調用F105/F106的話,結果會有誤差.前段時間用SM338做位置檢測,就是不用F105,現場按實際數值加/減,效果也可以.
    我覺得西門子的模擬量輸入/輸出就是數值轉換開始有點繞,慢慢看懂了它的規率,其實也簡單了,直接引用反而在后面的計算中需要來回到數值,除非您用的傳感器是十分標準的輸出接口.幾乎沒有誤差那樣引用確實沒有問題了.
    [ 此帖被wwcwwc在2009-08-29 10:16重新編輯 ]
    wwcwwc
    級別: VIP會員

    精華主題: 0
    發帖數量: 3393 個
    工控威望: 3191 點
    下載積分: 70452 分
    在線時間: 1604(小時)
    注冊時間: 2008-04-20
    最后登錄: 2024-12-17
    查看wwcwwc的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2009-09-03 21:01
    看到這么多同事的回答,我現在寫一段模擬量輸入的程序,希望能夠提供一點小小的提示:
    L   PIW  400     //模擬輸入點.
    T    MW  100     //將WORD格式轉換為整數型.
    ITD                    //將整數型轉換為雙整數.
    DTR                   //將雙整數換為浮點數.
    L   MD  200       //此處數結果為現場調整的計算(也可以用其它計算方式) "我的意思為現場的初調."可以用減法計算.
    +R
    L    MD300        //此處數結果為比例縮放,根據現場的實際數進行計算. 我的理解為現成的細調.可以用除法計算.
    *R
    T    MD  400      //此數為結果數可以進行PLC的運算了.
    wwcwwc
    級別: VIP會員

    精華主題: 0
    發帖數量: 3393 個
    工控威望: 3191 點
    下載積分: 70452 分
    在線時間: 1604(小時)
    注冊時間: 2008-04-20
    最后登錄: 2024-12-17
    查看wwcwwc的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2009-09-03 21:17
    經常得到樓主的幫助,現在我寫一份實際例子,希望對于大家有用.
    硬件組態:siemens338定位模塊,傳感器是二進制格式.25位.
    A(
    A(
    A(
    L   PID520
    L   L#0
    -D
    T   MD900
    AN   OV
    SAVE
    CLR
    A   BR
    )
    JNB   _001
    L    MD900
    DTR
    T   MD904
    SET
    SAVE
    CLR
    _001:  A   BR
    )
    JNB   _002
    L    MD904
    L    5.000000E+001
    /R
    T   MD908
    AN    OV
    SAVE
    CLR
    _002:   A   BR
    )
    JNB   _003
    L    MD908
    L    1.000000E+002
    +R
    T     DB2.DBD28
    _003:    NOP   0
    wwcwwc
    級別: VIP會員

    精華主題: 0
    發帖數量: 3393 個
    工控威望: 3191 點
    下載積分: 70452 分
    在線時間: 1604(小時)
    注冊時間: 2008-04-20
    最后登錄: 2024-12-17
    查看wwcwwc的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2009-09-05 10:58
    同樣的模擬量編程問題。在現場調試時可能會發生,使感到束手無策。傳感器因為有首、未死區和安裝條件引起的死點,當然使用硬件解決是肯定的,有時侯也可以用軟件來解決問題。接上面的程序,我在后面做了個比較指令,就是當結果小于0(==0),觸發傳送條件,把常數傳入。正常時不變。這個前提是死區位置于實際位置相差不大。
    wwcwwc
    級別: VIP會員

    精華主題: 0
    發帖數量: 3393 個
    工控威望: 3191 點
    下載積分: 70452 分
    在線時間: 1604(小時)
    注冊時間: 2008-04-20
    最后登錄: 2024-12-17
    查看wwcwwc的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2009-09-05 13:44
    把梯型圖貼上來.

    主站蜘蛛池模板: 四虎官网| 美女露鸡鸡| 亚洲高清毛片一区二区| 精品国产精品人妻久久无码五月天 | 99视频精品全部免费观看| 四虎永久| 美女叽叽| 精品久久久噜噜噜久久久app | fuqer日本| 日本在线一区二区| 午夜免费体验30分| 99久久爱热6在线播放| 男生和女生搞逼逼| 亚洲欧美专区| 国产一卡| 99超级碰碰成人香蕉网| 亚洲丰满女人ass硕大| 国产成人无精品久久久久国语| 国产小视频免费看| 亚洲 另类 欧美 变态屎尿| 慢慢娇淫| 97精品国产自在现线免费观看| 天天翘| 欧美草逼网站| 日本人和黑人一级纶理片| 久久精品国产亚洲AV热无遮挡 | 99re这里只有精品在线观看| 精品国产乱码久久久久久免费| 四虎国产| 精品欧美一区二区精品久久| 99re热| 99久久香蕉| 桃色视频软件| 日本高清色视频www| 唯美 清纯 另类 亚洲制服| ange venus与黑人| 久久久大香菇| 精品亚洲国产一区二区| 日本96在线精品视频免费观看| 视频一区二区 村上凉子| 热99在线观看|