一区二区三区成人-一区二区三区www-一区二区三区 日韩-一区二区日韩欧美-一区二区日韩精品中文字幕-一区二区日韩

fullspeed
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 27 個
工控威望: 194 點
下載積分: 687 分
在線時間: 11(小時)
注冊時間: 2006-10-03
最后登錄: 2024-12-06
查看fullspeed的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2008-04-03 15:44
俺碰到一個問題!我現在有一個QPLC要和30米外的GT1155通訊!現在的情況是報價的時候商務人員沒有報QJ61BT11和QJ71C24的錢,現在要做到通訊顯然只有使用QT1155的RS422通訊口和Q的編程口了。
但是Q的編程口是RS232的。我查了三菱的資料GOT 1000 Series Connection Manual (這爛玩意還沒中文的!得到海外去下tnnd)說是使用三菱FA-CNV2402CBL(編程口232到25針422轉換)接GT01-C300R4-25P(25針422轉9針422)就可以實現。
糟糕的是找遍了三菱的供貨商都沒有FA-CNV2402CBL這種東西,只好又去查資料,查出了這個轉換器實際就是把RS232信號變成RS422的差分信號,沒有什么其他的功能。我自己做了轉換器代替這個FA-CNV2402CBL,但是接上以后還是無法通訊上。

現在的問題是請教各位達人:
1使用(GOT1000)->(RS422<---->RS232轉換器)->(Q編程口)這種辦法能不能實現通訊?
2GOT1000系列與QPLC的通訊協議是否是MC協議?具體是那種形式?
3要實現這個通訊不用增加QPLC和GOT的模塊是否還有其他可行方案?
4有沒有什么地方可以買到那個該死的FA-CNV2402CBL??
謝謝大家!
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9691 個
工控威望: 8589 點
下載積分: 16768 分
在線時間: 5329(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2025-02-11
查看ymmfa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-04-03 17:26
我在三菱自動化區回復過樓主的問題了

使用QC30R2是可以把屏的232口與Q PLC編程口相連接的。

經我實驗,自己做一根加強屏蔽效果的QC30R2,30米也行!

這樣就可以解決樓主的問題了。
特別提醒大家:
偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
不要在多個網站都用一樣賬號密碼
偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水

主站蜘蛛池模板: 特级毛片免费视频观看 | 五月天91 | 男女男精品视频 | 日韩精品一区二区三区毛片 | 亚洲图片二区 | 免费精品视频在线 | 91九色视频无限观看免费 | 911精品国产亚洲日本美国韩国 | 女同变态 中文字幕 | 男人的天堂在线观看视频不卡 | 亚洲视频免费在线观看 | 成人在线免费播放 | 精品免费国产一区二区三区 | 国产福利资源 | 精品国产中文字幕在线视频 | 乌克兰bbw | 鸥美三级 | 色综合久久98天天综合 | 91一个人的在线观看www | 午夜精品久久久久 | 四虎网站网址 | 69日本xxxxxxxxx98| 国产精品久久久久一区二区三区 | 国产女乱淫真高清免费视频 | 亚洲一级特黄特黄的大片 | fuqer日本| 亚洲精品国产AV成人毛片 | 免费国产一级观看完整版 | 亚洲国产精品嫩草影院久久 | 兽皇日本 | 无限资源在线观看播放 | 日本三级做a全过程在线观看 | 色姑娘导航 | 91制片厂制作果冻传媒123 | 99热.com | 亚洲大逼 | 欧美肥胖bb | 男男同gayxxx | 日本丰满大乳乳奶 | 国产亚洲女人久久久久久 | 青青草国产一区二区三区 |