要用三菱的MX SHEET來記錄FX2N PLC 存儲器里的數據,PLC已安裝了一個FX2N-485BD與另一個PLC連接,現采用PC的COM口連接到觸摸屏GOT970的232口、觸摸屏通過422模塊連接到PLC進行通訊,在EXECL運行過程中經常出現通訊中斷的情況,有時1、2個小時就斷,有時十幾個小時才斷,每次都需要重新啟動觸摸屏才能通訊。
大家幫忙看看是何原因?能不能通過增加通訊模塊直接連到PLC(該PLC已經連接了10個擴展模塊)?或者有其他更好的辦法記錄PLC數據。
gxlzj
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 17 個
工控威望: 137 點
下載積分: 886 分
在線時間: 29(小時)
注冊時間: 2011-07-07
最后登錄: 2024-11-07
查看gxlzj的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-08-23 07:14
因為PLC的422與HMI連接,增加的485模塊與另一臺PLC連接,所以就通過HMI與PLC通訊。
gxlzj
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 17 個
工控威望: 137 點
下載積分: 886 分
在線時間: 29(小時)
注冊時間: 2011-07-07
最后登錄: 2024-11-07
查看gxlzj的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-08-24 13:18
在PLC已經連接10個擴展單元的情況下還可以在增加一個FX2N-232IF嗎?

主站蜘蛛池模板: 99精品国产高清自在线看超 | h版欧美大片免费观看 | 亚洲精品第一国产综合高清 | 婷婷日韩 | 91短视频在线观看2019 | 搞逼综合网 | avtt在线播放 | 国产亚洲精品线观看77 | 五月天导航 | 春宵福利网站在线观看 | 欧美高清无砖专区欧美精品 | 国产亚洲精品激情一区二区三区 | 国外成品精品1688 | 亚洲欧美在线免费 | 亚洲精品丝袜在线一区波多野结衣 | 海绵宝宝第二季全集免费观看 | 华人亚洲欧美精品国产 | 国产原创精品 | 午夜欧美福利视频 | 天使萌痴汉在线中文字幕 | 369手机看片| 国产精品国产精品国产三级普 | 成人中文字幕在线观看 | www.精品在线 | 日本成熟 | 国产精品久久久久久久久99热 | 免费视频大全 | 99久久精品免费看国产一区 | 成人影院免费看 | 国产午夜一区二区在线观看 | 久久99视热频国只有精品 | 天堂成人在线视频 | 欧美在线视频7777kkkk | beeg最新| 成人国产精品 | 亚州在线 | 国产午夜亚洲精品理论片不卡 | 欧美日韩国产一区二区三区欧 | 成人免费观看在线视频 | 成人啪啪漫画羞羞漫画www网站 | ova巨公主催眠1在线观看 |