PLC從溫度模塊讀來的數據,假如外接的熱電偶或PT100壞掉怎么去辨別壞掉了,現在的問題是這樣即使是通道空著也能讀到一組數據,當然這個數據可定是不準確的,怎么做才可以溫度模塊壞掉或PT100壞掉就能使設備不運行?
共同學習,共同進步。 www.xmohm.com
ysheng9099
三人行必有吾師
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 959 個
工控威望: 2440 點
下載積分: 21432 分
在線時間: 124(小時)
注冊時間: 2010-10-28
最后登錄: 2025-01-13
查看ysheng9099的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-08-21 21:48
Pt100開路,模塊輸出為上限值,短路,模塊輸出為負下限值,其它故障則模塊輸出不穩定,熱電偶開路則模塊無輸出

主站蜘蛛池模板: 欧美成人三级伦在线观看| 厨房play黄瓜进去小说h| 亚州男人天堂| 52av我爱avhaose01好| 日本丰满大乳乳奶| 日本精品久久久久中文字幕 1| 金莲一级淫片aaaaaa| 亚洲精品久久久久AV无码| 女人扒开下面让男人桶爽视频| 国产亚洲综合成人91精品| 婷婷综合久久| 国内自拍网红在综合图区| 皇上撞着太子妃的秘密小说| 久久99re8热在线播放| 男人看片网址| 日韩精品欧美| www在线视频在线播放| 国产一区二区三区在线观看视频| 性妲己| 亚洲精品97福利在线| 精精国产xxxx视频在线播放器| 亚洲区精品久久一区二区三区| 欧美骚熟| 三级理论在线观看| 日本午夜色| 波多野结衣一区免费作品| 91肥熟国产老肥熟在线| 久久AV国产麻豆HD真实| 亚洲福利天堂网福利在线观看| 五月天婷婷亚洲| 亚洲国产在线视频精品| 18成人在线观看| 91se精品免费观看| 好女孩韩剧免费观看| www四虎| 韩国三级hd中文字幕李采潭| 热门小说同人h改编h| 免看一级a一片成人123| 成人综合网址| 国产成人小视频在线观看| 亚洲AV综合99一二三四区|