采用的是CC-LINK現場總線控制,在電控柜附近則直接用I/O模塊,所有電源都由一個大的總空開控制(包括PLC 、CC-LINK模塊、I/O模塊及24V電源)。
假設分別在CC-LINK現場總線控制模塊和I/O模塊上接一個急停按鈕和一個異常指示燈。
PLC為Q系列,程序如下:

X000(急停)    X001(異常復位 )    Y000(異常燈)

LD  X001           AND   X000         MOV   K0    D0
LDI  X000                                       MOV   K1   D0
LD>   D0   K0                                 OUT  Y000


正常情況下:按下急停按鈕,異常指示燈亮;松開急停按鈕,指示燈滅!
但是,在不按急停的情況下:將總空開拉掉再送電,接在CC-LINK現場總線控制模塊上的異常指示燈亮;而接在I/O模塊上的異常指示燈卻不亮。(在不拉空開的情況下使用PLC  “ RSET”按鈕 對PLC進行復位,得到的結果也是一樣的!)

請各位幫我分析一下 謝謝!!
able
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 109 個
工控威望: 274 點
下載積分: 1695 分
在線時間: 86(小時)
注冊時間: 2006-08-14
最后登錄: 2024-04-19
查看able的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-08-21 11:31
從程序來看,好像沒事設置刷新參數,用的都是主站的I/O,你把參數和系統情況提供一下

主站蜘蛛池模板: 日韩一区二区三区四区五区| 天作谜案免费完整版在线观看| 精品视频入口| 毛片资源| 久久99re热在线播放7| 天天排行网| h在线动漫| 全程粗语对白视频videos| 色哟哟观看| 国产日韩欧美视频| 国产一区二区三区水野朝阳 | 美女被草逼| 国产性色视频| 久久艹影院| 欧美一级艳片视频免费观看| 91社区在线观看精品| 好吊色永久免费视频大全| 超级乱淫1| 亚洲男男video| 日韩性生活片| 日本在线播放| 欧美日韩一区二区三区在线播放| caoporm国产精品视频免费| yellow字幕网在线zmzz91| 亚洲 欧美 国产 综合久久| 男人的天堂日本| 毛片大全高清免费| 91制片厂免费观看| 久久精视频| 亚洲mm色国产网站| 无码日韩精品一区二区免费| 精品国产免费一区二区三区| 国产麻豆在线观看网站| 国产深夜视频| 国产良家| a v在线男人的天堂观看免费| 欧美日韩一区视频| 亚洲国产成人资源在线桃色| 香蕉视频在线观看网址| 毛片免费的| 视频高h|