采用的是CC-LINK現場總線控制,在電控柜附近則直接用I/O模塊,所有電源都由一個大的總空開控制(包括PLC 、CC-LINK模塊、I/O模塊及24V電源)。
假設分別在CC-LINK現場總線控制模塊和I/O模塊上接一個急停按鈕和一個異常指示燈。
PLC為Q系列,程序如下:

X000(急停)    X001(異常復位 )    Y000(異常燈)

LD  X001           AND   X000         MOV   K0    D0
LDI  X000                                       MOV   K1   D0
LD>   D0   K0                                 OUT  Y000


正常情況下:按下急停按鈕,異常指示燈亮;松開急停按鈕,指示燈滅!
但是,在不按急停的情況下:將總空開拉掉再送電,接在CC-LINK現場總線控制模塊上的異常指示燈亮;而接在I/O模塊上的異常指示燈卻不亮。(在不拉空開的情況下使用PLC  “ RSET”按鈕 對PLC進行復位,得到的結果也是一樣的。

請各位幫我分析一下 謝謝。
參天小樹
He  who doesn't
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 73 個
工控威望: 200 點
下載積分: 953 分
在線時間: 57(小時)
注冊時間: 2011-09-26
最后登錄: 2025-01-01
查看參天小樹的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-09-27 00:40
在CC-LINK現場總線控制模塊和I/O模塊上接一個急停按鈕和一個異常指示燈。
沒見到有用到遠程I/O地址的急停按鈕或是指示燈啊!

主站蜘蛛池模板: ts视频在线观看 | 俄罗斯处女 | 国产精品高清在线 | 2019韩国最新三级 | 猫咪社区免费资源在线观看 | 免费看全黄特黄毛片 | 亚洲国产一区二区a毛片 | 精品国产无限资源免费观看 | 99er视频| 98国产视频| 十六一下岁女子毛片免费 | 日韩在线 在线播放 | 4tube欧美高清 | 精品一区二区高清在线观看 | 亚洲波霸 | 女人狂吮男人命根gif视频 | a级成人毛片免费图片 | 国产精品久久久久久久久ktv | 亚洲同性男男gay1069 | 500第一精品 | 纲手被漫画aⅴ | 国产高清好大好夹受不了了 | 成人国产精品一级毛片视频 | 舔穴吸奶 | 午夜欧美精品久久久久久久久 | 精品福利一区二区免费视频 | 四虎影院地址 | 91精品国产91久久 | 国产第一福利视频导航在线 | 成人150p| 婷婷色在线 | 日韩欧美色 | 明星ai人脸替换造梦在线播放 | 修修视频在线观看 | 亚洲AV午夜福利精品香蕉麻豆 | 亚洲国产福利精品一区二区 | 超级乱淫寡妇 | 日本一区视频在线 | 99久久精品国产免看国产一区 | 国产精品久久久久久五月尺 | 干操视频 |