描述:12
圖片:
請大家看看這個星三角起動的主回路里兩個熱繼電器的電流值應該和電機的額定電流是什么關系



我說明下,這是個星三角的一次回路,FR1和FR2不同時存在,我就是見過這兩種用法分別存在的回路,所以想問下這種用法的區別
應該利于調整FR的值
[ 此帖被redrock99在2011-08-04 22:49重新編輯 ]
thcgw
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 207 個
工控威望: 389 點
下載積分: 1029 分
在線時間: 283(小時)
注冊時間: 2009-02-20
最后登錄: 2018-02-05
查看thcgw的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-08-20 09:45
1、如果是Y-Δ啟動一次線路沒必要設FR2。如果電機是2Y-Y雙速接法,將圖中U1V1W11與U2V2W2對調此線路就合理了。

2、另外還有一種特殊情況就是KM2如果有一組觸點接觸不好(現實中我遇到過),造成缺相運行,電機上加的還是三相而實際上只有兩相線圈參加運行,電流增加達不到FR1的保護點,增加FR2應該有必要。必定FR1啟動時經過的電流很大,FR1設定的保護點應該在電機額定電流的1.2倍以上。增設FR2可以將其設定為電機額定電流的1/2的1.05~1.1倍上。

主站蜘蛛池模板: 美女视频久久| 我与肥熟老妇的性事| 国产aaaaa一级毛片| 免费二级毛片免费完整视频| 99美国热| 国产一级黄毛片| 欧美日韩亚洲综合在线一区二区| 1986葫芦兄弟全集免费观看第十集| avtt一区| 色女的乖男人| 男人插女人软件| 公交车强校花系列小说| 日本不卡视频免费的| 四虎免费影院ww4164h| 91精品国产色综合久久不卡蜜| daring国家队在线观看樱花动漫| 亚洲免费色图| 欧美日韩国产在线人成| 色综合图片| 99午夜| 久久99精品国产免费观看| 亚洲精品免费视频| 青青青在线观看国产精品| 国产全部理论片线观看| 黑人巨大爆粗亚裔女人| 揉搓喷水h| 日本暖暖在线视频| 亚洲 欧美 国产 在线 日韩| 草啪啪| 成人女人天堂午夜视频| 欧美二区三区| 爱草视频| 国产成人精品日本亚洲网址| 天天爱天天插| 色吧欧美| 男女男精品视频免费观看| 天天有好逼| 女人用粗大自熨喷水在线视频| 99热视频| 九九久久精品| 国产18在线|