我想請教大家一個關于PID設定值的問題具體如下
我設計了一個溫差控制程序,有兩個溫度傳感器探測一冰水池的送水溫度和回水溫度,通過模擬量輸出模塊控制變頻器的頻率來控制其溫差應在4.5-5.0之間,我想用溫差(4.5-5.0)作為PID的變量PV,其值得范圍按正常分析應很小例如為0.01-0.1之間的某一值,假設溫控器的取值范圍為0-100度那么PID的設定值我設為0.047(想設為4.7度),經PID運算后輸出值應該是0.0-1.0之間還是0.00-0.1之間呢?這是關鍵問題假如輸出值在0.00-0.1之間那么送到模擬量輸出模塊的數字應很小及輸出頻率很低,如果這樣的話我能不能把0.00-0.1的實數乘以10后作為輸出值來控制,




cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6779 個
工控威望: 38382 點
下載積分: 5100 分
在線時間: 9549(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2025-01-13
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-07-24 08:14
引用
引用第1樓睿智plc于2011-07-24 07:43發表的  :
怎么沒人幫俺解釋這個問題


因為你連基本的機型都沒有說。

S7-300的PID功能塊的輸出介于0.0~1.0 之間。你可以在對PID的輸出進行轉換,必須,FC106的線性轉換輸出……

主站蜘蛛池模板: 日韩爱爱| pornohd老师18| 欧美精品久久久久久久免费观看 | 国产成人免费高清激情明星| 91东航翘臀女神在线播放| 日日操视频| 国产精品免费一级在线观看| 寡妇快点好大好爽视频| 男人和女人上床| 日本高清在线播放| 国内精品久久久久影院中国| 国产欧美日韩精品一区二| 无套啪啪| 四虎在线网站| 免费特黄一级欧美大片| h卡通第一页| 久久婷婷电影网| 国产目拍亚洲精品一区二区三区| 亚洲成人黄色| 亚洲视频高清| 亚洲精品中文字幕在线| 成人香蕉xxxxxxx| 国产成人精选免费视频| fuqer老师| 国产精品久久久久久久久免费| 午夜一区二区免费视频| 翁熄性放纵交换300章| 无遮免费网站在线入口| 韩剧hd| 精品久久久久久久久久香蕉| 精品国产免费| 国产福利你懂的| 花唇肿胀无法合拢双性| www.亚洲色图| 亚洲无限观看| 色老板视频在线观看| 亚洲国产天堂综合一区| 色婷综合| 午夜久久免费视频| 青青91| 日本中文字幕高清|