樓主  發表于: 2011-07-13 10:54
一個電機要實現轉速的控制,要求100轉/分,打算用模擬量控制轉速,可以實現比如0-10V的模擬信號來控制變頻器0-1000轉的速度嗎?誤差能有多大。具體怎么實現?
請大家指教,謝謝
回憶依然最美
一不小心混進社會, 浪子回頭已經白費... ...
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1240 個
工控威望: 2873 點
下載積分: 21638 分
在線時間: 1322(小時)
注冊時間: 2008-06-16
最后登錄: 2024-11-14
查看回憶依然最美的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-07-13 11:22
       誤差能有多大?這個得看你使用的變頻器性能怎么樣了,如果選用無傳感器矢量變頻器,則誤差不大,不過樓主的方案有可能不太適合,模擬量控制多多少少會有波動,影響控制精度。如果精度要求要高的話推薦樓主選用DANFOSS的FC302變頻器,它可以直接輸入電機轉速進行控制,至于設定的轉速對應的輸出頻率,讓變頻器自己計算,這樣控制精度較高!樓主要做的就是用通信方式把設定的轉速寫入變頻器即可!
    如果樓主要求控制精度高而且非要用模擬量控制的話,建議在電機軸上加一個編碼器!在PLC里采用PID控制!
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(注冊中心) 熱心助人

    主站蜘蛛池模板: 亚洲天堂岛国片| 久久99re热在线播放7| 欧美成人午夜片一一在线观看| 国产亚洲精品一区二区在线播放 | 国产婷婷成人久久av免费高清 | 国产区最新| 视频在线网站| 日本人成动漫网站在线观看| bbbbbbaaaaaa毛片| 99热久久这里只有精品23| 欧美a在线观看| 外国xxx| 国产成年人在线观看| 国产私人影院| 成人蜜桃网| 香蕉在线精品亚洲第一区| 亚洲成人看片| java hd国产高清| 女女性恋爱视频入口| 欧美人与禽杂交大片| 国产日韩视频一区| 成人涩涩屋福利视频| 80日本xxxxxxxxx| 四虎 2022 永久网站| 天天天综合网| 色yeye在线观视频| 午夜综合| 女老板用丝袜脚夹我好爽| 2018亚洲男人天堂| jk制服喷水| 沉沦艳妇杨幂肉体小说| 国产高清国内精品福利| 丝袜美女被艹| 欧美一级视频在线观看| 欧美日韩亚洲另类人人澡| 免费看1级伦理| 丝瓜视频在线观看污| 国产乱叫456在线| 久久精品小视频| 国产91精选学生在线观看| boobsmilking流奶水|