本人想用一臺人機同時監視2臺FX2N PLC 不知道這個通訊具體要怎么配置合適,其中一臺PLC距離另一臺PLC 和人機大約100M 我要監視這臺人機的10個數據寄存器值,幫幫忙,給個合理配置的通訊方案,我的用的HMI是三菱的GT1175-VNAB PLC是FX2N
baoshizhi
級別: VIP會員
精華主題: 1 篇
發帖數量: 522 個
工控威望: 529 點
下載積分: 2230 分
在線時間: 201(小時)
注冊時間: 2006-08-21
最后登錄: 2014-07-20
查看baoshizhi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2007-04-04 10:01
三菱的GT1175-VNBA-C不支持多通道連接,只可以連一個PLC,GT1500系列支持。
你只能兩臺FX2N  PLC通訊,再用其中一臺和GOT連接。
FX2N之間的通訊可以用RS485,使用FX2N-485BD,比較經濟,不過距離只有50m;
另一種是用FX0N-485ADP加FX2N-CNV-BD可以到500m,價格就貴一點了。
[ 此貼被baoshizhi在2007-04-04 14:33重新編輯 ]

主站蜘蛛池模板: 狠狠色综合久久婷婷| 亚洲国产在线2o20| 农村老妇1乱69系列小说| 国产亚洲精品日韩香蕉网| 色男人网| 91香蕉国产在线观看人员| 日本www视频在线观看| 韩国伊人| 扒开双腿疯狂进出爽爽动态图| 国产短视频精品一区二区三区 | 免费看打屁股视频的软件| 波多野结衣亚洲一区| 日本xxxxxl1820| 美女扒开胸罩露出胸大乳| 国产亚洲欧美成人久久片| 九九精品视频在线观看九九| 五月一区二区久久综合天堂| 亚洲AV中文字幕无码久久| 欧美日韩在线成人看片a | 亚洲第一男人网站| 青草青草视频| 精品久久久麻豆国产精品| 99撸| 91高跟丝袜| 亚洲免费视频一区| 国产盗摄wc女厕所| 99热人人| 青久久| 亚洲2卡三卡4卡5卡精品| 天天摸天天操天天爽| 欧式午夜理伦三级在线观看| 4438全国最大免费观看| gaychinese男男2022| 亚洲欧洲网站| 亚洲第一天堂无码专区| 暖暖 免费 高清 日本 在线1| 毛片免费在线视频| 韩国三级在线观看 完整版| 久久热这里只有 精品| 黑人巨大videosjapan高清| 99re热|