snaly
級別: *
|
請看圖,采用的是信捷XC3-42R的PLC,AC220V接入。程序已編好,只差接線,我在網上查了好久了,大概有1個月的時間。但沒有找到相關的接線方案,這些都是借助參考網上的各類接法,自己繪出來的圖,用CAXA畫的,已上傳原文件,分別有CAXA和CAD文件。如圖片看不到的,請好心人下回來幫我修改錯誤的地方,學生感激不盡。謝 |
---|---|
|
liuhuaxing
LIUHUAXING
級別: 論壇先鋒
|
輸入端怎么又兩個COM呀,一般輸出端的COM是Xn的負極,輸入端Xn與COM本身通過外部開關可以構成回路,不用再接外部電源,你最好測一下COM與Xn是不是有24V電壓,電磁閥LED指示燈如果是用于面板信號指示應并聯于電磁閥兩端,還要注意極性,輸出端我個人習慣接法是COMn接正極(+24)或火線(L),望高手指正 樓主留言:COM是Xn的負極。你所指的Xn是什么意思,請指點 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |