一、三菱PLC編程口通訊協議

三菱PLC編程口的通訊協議比較簡單,只有四個命令,即:

命令                    命令碼             目標設備

DEVICE READ CMD             "0"                       X,Y,M,S,T,C,D

DEVICE WRITE CMD            "1"                       X,Y,M,S,T,C,D

FORCE ON CMD                  " 7"                         X,Y,M,S,T,C

FORCE OFF CMD                  "8"                        X,Y,M,S,T,C

五個標示:

ENQ            05H             請求

ACK            06H             PLC正確響應

NAK           15H             PLC錯誤響應

STX             02H             報文開始

ETX             03H             報文結束

使用累加方式的和校驗,幀格式如下:

STX CMD DATA ...... DATA ETX SUM(upper) SUM(lower)

和校驗:

SUM= CMD+……+ETX。 如SUM=73H,SUM=“73”。

1、DEVICE READ(讀出軟設備狀態值)

計算機向PLC發送:

始          命令             首地址                        位數             終                 和校驗

STX       CMD             GROUP ADDRESS       BYTES         ETX              SUM

PLC 返回

STX 1ST DATA 2ND DATA ..... LAST DATA ETX SUM

2、DEVICE WRITE(向PLC 軟設備寫入值)

計算機向PLC發送:

始          命令      首地址          位數             數據             終                  和校驗

PLC 返回

ACK (06H) 接受正確

NAK (15H) 接受錯誤

3、位設備強制置位/復位

FORCE ON 置位

始                 命令             地址                    終                 和校驗

STX              CMD             ADDRESS            ETX              SUM

02h               37h               address                 03h             sum

FORCE OFF 復位

始                 命令             地址                    終                 和校驗

STX              CMD             ADDRESS            ETX              SUM

02h               38h               address                 03h               sum

PLC 返回

ACK(06H) 接受正確

NAK(15H) 接受錯誤

以上可以看出,協議非常簡單,但是由于沒有寄存器類型信息,所以地址的計算十分關鍵,如D100和M100分別對應哪個地址呢?下面就是三菱Fx系列PLC地址對應表:

Public Const PLC_D_Base_AddRess = 4096

Public Const PLC_D_Special_Base_AddRess = 3584

Public Const PLC_Y_Group_Base_AddRess = 160

Public Const PLC_PY_Group_Base_AddRess = 672

Public Const PLC_T_Group_Base_AddRess = 192

Public Const PLC_OT_Group_Base_AddRess = 704

Public Const PLC_RT_Group_Base_AddRess = 1216

Public Const PLC_M_SINGLE_Base_AddRess = 2048(命令為7或8時)

Public Const PLC_M_Group_Base_AddRess = 256

Public Const PLC_PM_Group_Base_AddRess = 768

Public Const PLC_S_Group_Base_AddRess = 0

Public Const PLC_X_Group_Base_AddRess = 128

Public Const PLC_C_Group_Base_AddRess = 448

Public Const PLC_OC_Group_Base_AddRess = 960

Public Const PLC_RC_Group_Base_AddRess = 1472

Public Const PLC_TV_Group_Base_AddRess = 2048

Public Const PLC_CV16_Group_Base_AddRess = 2560

Public Const PLC_CV32_Group_Base_AddRess = 3072

當我們用DEVICE READ命令時,D100地址=100*2+4096;M100地址=100+256;不同的是D類型寄存器存放的是字,M寄存器存放的是位,同樣是讀兩個字節,D100返回的就是PLC中D100地址的值,M類型寄存器返回的是M100到M116的值。所以當我們用FORCE ON 命令時,M100寄存器地址=100+2048;

這也沒有什么復雜的,不是嗎?可是三菱公司好像不甘于如此,FORCE ON/Off命令中地址排列與DEVICE READ/WRITE不同,是低位在前高位在后。如Y20,地址是0510H,代碼中4個字節地址表示為:1005。(注意:Y寄存器為八進制,如Y20地址=16+1280=0510H)


ywx51698
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 53 個
工控威望: 114 點
下載積分: 616 分
在線時間: 21(小時)
注冊時間: 2010-12-06
最后登錄: 2019-04-22
查看ywx51698的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-07-03 13:10
謝謝分享

主站蜘蛛池模板: 99re精品在线| 满溢游泳池免费土豪全集下拉版 | 日韩精品欧美 | 久久精品国产色蜜蜜麻豆国语版 | 日本免费三片在线观看 | 色婷婷综合和线在线 | 日韩欧美精品一区二区 | 精品四虎国产在免费观看 | 调教女高中生第3部分 | 国产精品午夜性视频网站 | 美日毛片 | 全肉一女n男np高h双龙养成 | 欧美日韩视频在线第一区二区三区 | 男同精品视频免费观看网站 | 欧美成人福利 | 欧美同志网址 | daring国家队在线观看樱花动漫 | 99re免费在线视频 | 9lporm自拍视频在线 | 激情小视频 | 国产精品主播在线 | 韩国日本在线观看 | 国内精品在线观看视频 | 蜜桃视频在线观看www | 免费aⅴ在线 | 亚洲精品成人a | 久久re视频这里精品一本到99 | 18性夜影院午夜寂寞影院免费 | 男人女人性生活视频 | 美女的让男人桶爽30分钟的 | 国产成人高清精品免费观看 | 菠萝视频在线完整版 | 波多洁野衣一二区三区 | 免费欧美日韩 | bnb99八度免费影院 | 午夜在线观看视频 | 成人免费网站视频ww | 87影院在线观看视频在线观看 | 夫妇交换小说 | 18hdxxxx日本护士 | 成人 在线欧美亚洲 |